Автор Тема: Чем тушить склады категории В высотой 5,5 м и более  (Прочитано 5816 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужна помощь специалистов. кто сталкивался проясните! Чем тушить: Имеем три последовательных (через перегородки) хранилища оборудования и материалов металлургического завода. хранилище 1=543 м.кв, хранилище 2=526 м.кв, хранилище 3=430 м.кв. Попадает под п. 43 перечня однотипных "Будинки складів категорії В за пожежною небезпекою зі зберіганням на стелажах заввишки 5,5 м та більше-АПТ не зависимо от площади". ОООЧЕНь НУЖНО! Спасибо всем кто даст совет.   

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все зависит от того, что именно хранится на складах. "Оборудование и материалы" - как-то расплывчато.

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
все таки водой тушим? ;)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сначала напишите, что будем тушить? И высоту стеллажного хранения, и высоту помещения складов.

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Тушим склад материалов и оборудования металлургического производства. Высота стеллажного хранения - 5,5м. Высота помещения склада - 8,5 - 9,0 м.кв.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
тонкораспыленными водными растворами

zema, не все так радужно. Неля тушить незнамо что и вообще все подряд при помощи ТРВ. Почитайте хотя бы это http://www.secuteck.ru/articles2/OPS/tonkoraspylennaya-voda

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тушим склад материалов и оборудования металлургического производства. Высота стеллажного хранения - 5,5м. Высота помещения склада - 8,5 - 9,0 м.кв.
А вы понимаете, что:
- склад "материалов" типа краска - это один вид тушения,
- склад "материалов" в виде шурупов в деревянных ящиках - это другой вид тушения,
- а склад оборудования в виде компьютеров и офисной техники(чего только не бывает на металлургическом производстве?) - это скорее всего третий вид тушения?
Если Вам неизвестно, что конкретно хранится на складе, то необходимо уточнить.

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Склад "материалов" в виде шурупов в деревянных ящиках, хранение металлов

Offline zema

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 214
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Склад "материалов" в виде шурупов в деревянных ящиках, хранение металлов
локально по площади -порошком

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! :thumbsup: А если 1-ы или 3-й вид тушения? Для личного ориентира :-[

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Только модулей штук 20 понадобится

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
20 это ерунда, мне предлагали 200 запроектировать.Стремная штука конечно этот порошок... Если вода катит, не мудрите, на такую высоту оросители с повышеным к-фактором и вперед
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
локально по площади -порошком
По площади не получится, хранение - в объеме. По площади считать можно лужу бензина. Так что рассчитывать надо по объему.
Насколько мне известно, модулей для пожаров класса А (твердые в-ва), которые можно было бы установить на высоте 9 м, и которые тушили бы объем до высоты 5,5 и которыми можно было бы накрывать проходы между стеллажами просто нет.
Единственный тип модулей, позволяющий такое тушение - Тунгус-10ст, но там высота тушения 5,9 только для пожаров класса В, т.е. той самой краски. А для класса А - только 2,6 м.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В общем, полистайте паспорта модулей на предмет высоты установки и высоты области, в которой создается огнетушащая концентрация (обычно это картинка в паспорте) и ... с чистой совестью переходите на традиционную воду.
Вот если воды нет или насосную построить негде, тогда можно и о ТРВ подумать. Но это будет дорого (как минимум), нормальная ТРВ.

 