Автор Тема: прокладка кабеля в местах, подвергающихся мойке струями воды средней мощности  (Прочитано 2409 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Катенька_1

  • Гість
надо проложить кабель в помещениях, где проводят мойку струями воды средней мощности даже стены. за потолком не получится
- это сложная конструкция из проф.листа, стены кирпичные 3 метра. Подскажите какой способ выбрать.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как насчет прокладки кабеля в полу?

Offline Torro

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 329
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Катенька_1, проводка в трубах, все оборудование с соответствующим ІР. Рекомендую использовать гибкую армированую трубу (ДКС), позволяет делать соединения ІР67

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я прокладывал в перфорированных лотках Беттерманна покрытых двойной гарячей оцинковкой(дабл дип)....это почти нержавейка! коробки устанавливал герметичные,тоже от ОБО...  Уже пятый год в этом цехе два раза в месяц все помещение моют из шлангов водой(стены,полы,потолки,оборудование...) - ПОКА ВСЕ РАБОТАЕТ.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Inzener

  • Гість
Спасибо, зделаю все в трубах ДКС, они самое приемлимое
Не подскажите по сколько кабелей можно в одну трубу?
И аварийные кабели полюбому отдельно же надо?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не подскажите по сколько кабелей можно в одну трубу?
- да сколько угодно. Только не забывайте о понижающем коэфициенте при прокладке в пучках и возможности в дальнейшем обслуживания трассы.

И аварийные кабели полюбому отдельно же надо?
- все линии СПЗ только отдельно, и обязательно с соответствующим креплением.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не подскажите по сколько кабелей можно в одну трубу?
Я думаю, что лучше каждый кабель в отдельной трубе.

 