Автор Тема: В какой трубе прокладывать кабель?  (Прочитано 5594 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Металорукав має ступінь захисту ІР 40 (або ІР 50), тому застосовувати його на даху на мою думку недоцільно.
Але ж є металорукав з гальванічним антикорозійним покриттям та ІР 65 (http://www.enext.ua/catalog/8419/ , як приклад), на мою думку він буде кращий ніж ПВХ труба (враховуючи що прокладатися буде зовні то необхідно вирішити питання стійкості до УФ променів). З такими характеристиками (ІР65) я думаю експлуатація можлива на криші з рубероїду, Замовник практикує прокладання своїх КЛ в металорукаві, але тут прокладання по горючій поверхні, можливо хтось більш близький до пожежних норм щодо можливості прокладання АВВГ 4х16 в металорукаві ???  Допоможіть будь-ласка, я прямої заборони щодо даного застосування не бачу, але Замовнику необхідно показати посилання на нормативку щодо правильності ???
 Кріпитися металорукав буде на дистанційних затискачах
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вибачте за настирливість, але:
Quote (selected)
п.2.178 ПУЕ "Прокладка проводов и кабелей наружной электропроводки в трубах, коробах и гибких металлических рукавах должна выполняться в соответствии с требованиями, приведенными в 2.1.63-2.1.65, причем во всех случаях с уплотнением."
де
Quote (selected)
п.2.163 "Трубы, короба и гибкие металлические рукава электропроводок должны прокладываться так, чтобы в них не могла скапливаться влага, в том числе от конденсации паров, содержащихся в воздухе"
, а 
Але ж є металорукав з гальванічним антикорозійним покриттям та ІР 65 (http://www.enext.ua/catalog/8419/ , як приклад),


Ну і щеб хтось гарну ссилку на пожежну норму кинув, то було б добре ???
Криша приміщення господарського призначення (не житлове і не громадське)
« Останнє редагування: 10 Липень 2011, 21:13:06 від Саша85 »
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але ж є металорукав з гальванічним антикорозійним покриттям та ІР 65

Ну якщо так, то в принципі можна прокласти такий металорукав по рубероїду на даху.
Якщо чесно, я з такими металорукавами не зустрічався, і нажаль ваш лінк не відкривається(( Але якщо дійсно існують такі металорукави, то на мою дуику можна їх використовувати в даному випадку, не забувши заземлити звісно.

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а якщо в даному металорукаві СІПнг-5 прокласти, але тут п.2.4.55
Quote (selected)
"Прокладання СІП по стінах вибухо- і пожежонебезпечних будівель і споруд (АЗС, га-зорозподільних станцій тощо) не допускається"
, я думаю він не поширюється на прокладання в захищеному виконанні в металорукаві
з гальванічним антикорозійним покриттям та ІР 65
???
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А що у вас за будівля ?

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 
А що у вас за будівля ?
промисловий обєкт, типу гараж для авто-техніки
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
гараж для авто-техніки

дійсно пожеженебезпечне приміщення.

А мене ще напрягає в описі того металорукава (лінк нарешті відкрився), що в нього діапазон експлуатаційних температур від мінус 10 до плюс 70. Зимою буває і мінус 15, і мінус 20  :-[

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в нього діапазон експлуатаційних температур від мінус 10
здесь наверно подразумевается, что при более низких температурах герметизирующее уплотнение теряет эластичность и металлорукав нельзя изгибать, без повреждения уплотнения (ведь м/рукав может предполагать и подвижную прокладку сетей). В случае неподвижной прокладки, ИМХО данное ограничение не играет роли
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: