Автор Тема: Повторное заземляющее устройство  (Прочитано 5111 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужна схема повторного заземляющего устройства на ВЛ-0,4кВ и
расчет величины сопротивления повторного заземляющего устройства.
Никогда такого раньше не делала в проектах.
Замечание Держэнергонагляду...
Спасибо!
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У нас сейчас заставляют рисовать картинку как в приложении. Правда начальник одного из РЭСов спросил зачем такое рисовать, но после произношения фамилии требующего все вопросы отпали.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, запитання і зауваження по кресленню:
-згідно п.1.7.117 ПУЕ для вертикального заземлювача не дозволяється використовувати кутник;
-що будете зварювати на опорі? сталь 8 і алюмінієвий провідник? сталь і СІП?  для цього є затискачі ПА та спец. проколюючі для СІП.
-для чого труба ПВХ?
-для чого термоусадка?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
згідно ПУЕ для опуску з опори використовується арматура стояка (якщо опора не дерев"яна), за виключенням деяких випадків (ОПН, і т.ін.)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Серия 3.407-150.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
на рисунку поз.3 - приєднання нульового провідника до заземляючого провідника за допомогою ПА.
поз.4 - приєднання заземляючого провідника до випуску з опори за допомогою ПС.

серія 3.407.1-136
аналогічно і для СІП

В землі -
Серия 3.407-150
« Останнє редагування: 07 Липень 2011, 15:17:23 від sashkomtm »

Offline KSENY

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 71
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем спасибо!
Ладно, тогда я раньше такой чертеж прилагала, но причем тут "повторное",
что это "повторное" вообще означает? Извините за "детский", наверное, вопрос  :-[

Ну допустим, я его подкорректирую согласно
Серия 3.407-150, а как его рассчитать?
Даже такая мелочь, как взмах крыла бабочки, может стать причиной тайфуна на другом конце света...

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
что это "повторное" вообще означает?
читаєм ПУЕ п.2.4.42, Главу 1.7

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
а как его рассчитать?

див тут

Продивись  цей розділ
« Останнє редагування: 07 Липень 2011, 15:25:01 від sashkomtm »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkomtm, а бы вообще посмотрел живьем на данный процесс :D, особенно сварки СИПа. Еще раз повторюсь, это не мое творение, это требование и в данном случае мне проще нарисовать, чем спорить. Для СИПа используем просто зажим и подсоединяем его к арматуре опоры (пример в приложении). Теперь попробую ответить на ваши вопросы:
-згідно п.1.7.117 ПУЕ для вертикального заземлювача не дозволяється використовувати кутник;
А можно цитату, а то я чего-то не нашел такого в своем ПУЭ
-що будете зварювати на опорі? сталь 8 і алюмінієвий провідник? сталь і СІП?  для цього є затискачі ПА та спец. проколюючі для СІП
Как уже писал выше, хотел бы сам посмотреть на этот процесс.
-для чого труба ПВХ?
Насколько я понял, для не допущения контакта человека с проводником
-для чого термоусадка?
не знаю, но на следующей недели обязательно спрошу.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
пример в приложении

точно  beer

не нашел такого в своем ПУЭ

може ПУЕ неактуальне у Вас
http://eom.com.ua/index.php/topic,2228.0.html

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkomtm, версия точно последняя, либо по я не вижу, либо по разному курим ПУЭ :D

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
либо по разному курим ПУЭ

ну, я своє не зкурив....  :D

в п. 1.7.117 вимоги до заземлювачів.  розміри в табл.1.7.5

глава 1.7  наказ Мінпаливенерго від 28.08.2006р. №305,   АЛЕ...   http://eom.com.ua/index.php/topic,7946.0.html

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sashkomtm, я действительно искал прямой запрет на использовании уголка. Прямого запрета так и не нашел. В таблице написан круг, но если использовать уголок такого же сечения, ничего криминального не вижу.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 402
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, Пожалуй не соглашусь. Для вертикальных заземлителей без вариантов указан круг, в то время как для горизонтальных заземлителей возможны варианты - круг, полоса, профиль. При этом для горизонтального заземлителя сечение полосы и профиля больше чем для круга.

 