Автор Тема: Котельная на твердом топливе  (Прочитано 3316 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Котельная на твердом топливе (угольная) 43 м. кв. ставим АПС? Без МБИ? В перечне однотипных значатся: котельные газовые и на жид. топливе:/ Проясните ситуацию...

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Котельная на твердом топливе
« Reply #1 : 07 Липень 2011, 11:59:14 »
Ставим ПС без МБИ
там только датчики нужно предусмотреть исполнение по защите от пыли
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная на твердом топливе
« Reply #2 : 07 Липень 2011, 13:49:47 »
спасибо, что откликнулись :thumbsup:

Offline yusya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 35
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 81
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная на твердом топливе
« Reply #3 : 07 Липень 2011, 13:52:53 »
а какие сертифицированные датчики по защите от пыли можно применить? ППКП "Тирас"

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная на твердом топливе
« Reply #4 : 09 Липень 2011, 21:21:52 »
А чем обоснована установка ПС в котельне на твердом топливе?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная на твердом топливе
« Reply #5 : 09 Липень 2011, 21:39:44 »
А чем обоснована установка ПС в котельне на твердом топливе?
СНиП П-35-76 "Котельные установки"

Offline Krja

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 27
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная на твердом топливе
« Reply #6 : 11 Липень 2011, 16:29:50 »
Виктор, СНиП П-35-76 "Котельные установки" ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Примечание 1: Помещения без постоянного обслуживающего персонала с производствами категорий А, Б и В должны оборудоваться устройствами автоматической пожарной сигнализации. В даном случае котельня на твердом топливе категория Г. Или я где то глубоко заблудился?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная на твердом топливе
« Reply #7 : 11 Липень 2011, 16:46:10 »
Надо знать экспликацию помещений здания котельной, вполне вероятно наличие закрытого склада угля например.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная на твердом топливе
« Reply #8 : 11 Липень 2011, 16:55:09 »
Якщо в приміщенні котельні немає складу вугілля (може передбачатись запас вугілля на декілька днів) то пожежної сигналізації не потрібно.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Котельная на твердом топливе
« Reply #9 : 11 Липень 2011, 20:46:11 »
В даном случае котельня на твердом топливе категория Г.
Это котельный зал.
Надо знать экспликацию помещений здания котельной
:thumbsup:
(Наверняка есть и бытовка и т.д.)

 