Автор Тема: Сітчаста огорожа внутрішньоцехової КТП  (Прочитано 1982 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ситуація така: в цеху розливу мінералки стоїть підстанція, вона огороджується сітчастою огорожею. Але проблема: ніхто не знає, яку брати висоту сітки. Відносно висоти шинного мосту.
І ніде про це не написано, принаймні гл. 4 ПУЕ вже всю перечитав, можливо десь-таки це описано?   

Offline omega75

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 80
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопроса чуть не понял, но может пункт 4.2.26 ПУЕ

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
пункт 4.2.26 ПУЕ
Це те що треба, дякую  :thumbsup:
Пропустив щось цей пункт.

 