розетка, В том то и дело, что про 50% я пункт в ПУЕ нашел.
Просто он какай-то расплывчатый и относится к кабелям, а не шинам.
Сугор,
Трансы не сухие, маслянники ТМЗ, ток получается номинальный 3788 А, а с 40% перегрузом - 5300 А. Я его ограничил автоматом на 5000 А и имею 32% перегруза. Думаю хватит. Но меня шины пугают - строенная медная 120х10 пропускает всего 5200 А. А ноль меньше потому что из-за особенностей стройчасти и щитов 0,4 кВ его в строенном виде очень сложно выгнуть. И наши монтажники хотят его пустить просто 120х10. Формально в 50% я вписываюсь - 2650х2=5300 А. Но как-то меня уж очень это стремает.