Уважаемый форумчане!
Прошу помощи  в вопросе программирования  данного счетчика на 2 тарифа.
Обл. меняет три счетчика подряд  из-за слета даты и времени. + "плавающий"
тариф (при установке очередного счетчика дата и время отображались правильно, на другой день дата и время слетали, тариф отображался  попеременно то Т1 то Т2 в течение дня ) . При программировании облом по протоколу Т1-"Ночь" , Т2 -"День" фото протокола прилагается.
В программе NIK принято Т1-"День", Т2-"Ночь"  зачем меняют местами  не знаю. Индикации аварийного режима работы счетчика и севшей батарейки не наблюдалось.
Предложил проверить настройку коммутационного оборудования, т.к. обл.
планировал заменить счетчик в четвертый раз. Вроде разобрались, дата и время больше не слетает,  но после обычного (привычного) отображения тарифа Т21 -'Ночь" Т22 -"День" на табло счетчика после 23.00. появилось отображение тарифа  Т11 и Т12 что ранее не наблюдалось.   Как  теперь снимать показания и по какому тарифу?
С уважением, Владимир.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Программирование NIK2104 AP2TB.1802.M.11
« Reply #1 : 13 Жовтень 2019, 21:25:29 »
А что не так ?
Quote (selected)
Т11 и Т12
Показывает действующий тариф c 23 до 07 Т1Х(1,2)).
Так как Вы смотрите на счётчик после 23 , соответственно видите Т1Х(1,2)
С 07 по 23 будет такое отображение Т2X(1,2)

Quote (selected)
Т1-"День", Т2-"Ночь"  зачем меняют местами  не знаю
Возможно связано с переходом Одессаобленерго под крыло ДТЕК
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

http://eom.com.ua

  • Гість
Re: Программирование NIK2104 AP2TB.1802.M.11
« Reply #2 : 14 Жовтень 2019, 10:49:27 »
А не так это то, что до последней дистанционной корректировки  облом отображались  только тариф Т21 и Т22
2- номер тарифа действующего на данный момент, 1- номер просматриваемого тарифа "Ночь",  2- номер просматриваемого тарифа "День"
Никаких отображений  тарифа  Т11 и Т12 на табло счетчика не было?

http://eom.com.ua

  • Гість
Re: Программирование NIK2104 AP2TB.1802.M.11
« Reply #3 : 18 Жовтень 2019, 10:48:36 »
В замене  трех счетчиков необходимости не было, проблема была в контроллере сбора данных  КС-02-08.
Расчет потребленной эл.энегии произвести по каждому счетчику отдельно с учетом удельного потребления и зонных коэфициентов?
Счетчик №1 -137 квт-ч, счетчик №2 - 50 квт-ч, счетчик №3 - 87 квт-ч.  Или иным методом?
С уважением, Владимир. 

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Программирование NIK2104 AP2TB.1802.M.11
« Reply #4 : 18 Жовтень 2019, 13:42:32 »
Причем тут контроллер к счётчику?.
У счётчика одна задача , а у контроллера вторая.

Я так понял с Ваших слов, если вылетел контроллер , значит нужно выменять все тарифные счётчики , которые обслуживает этот контроллер? =-0
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

http://eom.com.ua

  • Гість
Re: Программирование NIK2104 AP2TB.1802.M.11
« Reply #5 : 18 Жовтень 2019, 14:48:07 »
Проблема была  в контроллере (сбой в работе КС, произведена дистанционная корректировка  КС и  средства учета) - официальный ответ  ЮРЭС. 
Вопрос остался по расчету. Как просчитать потребленную  эл.'энергию  3 счетчиками за 1 месяц?   

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю