1) Уставки на отходящих линиях должны быть селективны с уставками на секционных выключателях и все. Защиты трансформатора 35 кВ пересчитывать не нужно - их должны были считать по номиналу трансформатора и, следовательно, если Вы номинал транса не перекрываете, то все вписывается.
2) ПРВВ, он же УРОВ по русски - устройство резервирования отказа выключателя - нечто вроде "логической защиты шин". Суть в чем - если при к.з. не срабатывает фидерная защита, то срабатывает со временем 0 - защита на вводе (секционном выключателе). Если на вашей ПС это есть, нужно и новые ячейки подключить к этой системе.