Добрый день!!
Подскажите, пожалуйста, кто знает чем отличается двухэлементный счетчик от трехэлементного и когда какой применяется? Есть счетчики Альфа А1140 и у них там написано двух и трехэлементные. Не могу разодраться, когда какой применять.
И подскажите, правильно счетчик на стороне 10 кВ подключать через два трансформатора тока,  а не через три и почему?
Спасибо :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двух и трехэлементный счетчик
« Reply #1 : 25 Червень 2011, 11:30:25 »
на 10 кв учет подключается через 2 трансформатора тока, так как сети 10 кВ - сети с компенсированной нейтралью, и ток в третьей фазе вычисляется. Поэтому все схемы что релейки, что учета в сети 10 кВ в Киеве по крайней мере делаются на 2-х трансформаторах тока. Хотя возможно и на 3-х, но зачем?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Yujin

  • Гість
Re: Двух и трехэлементный счетчик
« Reply #2 : 01 Липень 2011, 11:29:05 »
Трехэлементный счетчик устанавливается в 4-х проводную схему, т.е. либо в 0,4кВ, либо от 110кВ и выше. Выбор типа счетчика для 10кВ не лучший. При подключении 3-х элементного счетчика в 2-х элементную 3-х проводную сеть фазу В нужно завести в 10-ю клемму (в ноль) при этом будет моргать светодиод фазы В, указывая, на отсутствие напряжения по этой фазе, (кстати это устраняется подбрасыванием напряжения с фазы А - перемычка по напряжению между 2-й и 5-й клеммой счетчика).

Покупайте приборы, где вопрос 2-х и 3-х элементной схемы решается программным способом.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двух и трехэлементный счетчик
« Reply #3 : 01 Липень 2011, 15:08:25 »
Этот тип счетчика требует Киевоблэнерго :(

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двух и трехэлементный счетчик
« Reply #4 : 01 Липень 2011, 16:21:17 »
Трехэлементный счетчик устанавливается в 4-х проводную схему, т.е. либо в 0,4кВ, либо от 110кВ и выше. Выбор типа счетчика для 10кВ не лучший. При подключении 3-х элементного счетчика в 2-х элементную 3-х проводную сеть фазу В нужно завести в 10-ю клемму (в ноль) при этом будет моргать светодиод фазы В, указывая, на отсутствие напряжения по этой фазе, (кстати это устраняется подбрасыванием напряжения с фазы А - перемычка по напряжению между 2-й и 5-й клеммой счетчика).

Покупайте приборы, где вопрос 2-х и 3-х элементной схемы решается программным способом.
причем тут напряжение фазы "В" ?.что 2-а елемента ,что 3-и,напряжение используется всех 3-х фаз!   
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Yujin

  • Гість
Re: Двух и трехэлементный счетчик
« Reply #5 : 03 Липень 2011, 10:57:58 »
По поводу фазы В можно прочитать в доке по этому счетчику и станет ясно при чем фаза В.

А по поводу Киевоблэнерго - лучше поставить то, что рекомендуют, иначе согласование дорого обойдется, и заказывай счетчик с RS485 (дополнительный встраиваемый под клеммную крышку конвертер), разница примерно 200-250грн., но в будущем может очень пригодиться под автоматизированный учет.

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Двух и трехэлементный счетчик
« Reply #6 : 03 Липень 2011, 11:32:13 »
да , действительно уникальный счётчик  :D.
Сколько типов счётчиков  переподключал , такого не видел.
У нас Альфы вообще не используются