Автор Тема: учет по 6 кВ в существующей КТПГС 630 кВА  (Прочитано 3066 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vovi4

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, с учетом по 6 кВ никогда не сталкивался.
Есть существующая КТПГС 630 кВ(проходная, но подключена по тупиковой схеме), запитанная по временной схеме. получены ТУ на подключение по постоянной схеме. В ТУ забит учет по 6 кВ с установкой ТТ и ТН. Подскажите как осуществить данное требование. Можно ли  ТН установить в ячейку  одного из ВН или необходимо заказывать новую ячейку с ТН, а ТТ установить в ячейке др ВН(она будет вводной). Какой вообще должна быть схема РУ 6 кв.

Yujin

  • Гість
ТН можно установить в ячейке ВН. Лучше использовать НТМИ или 2(3)*НОМ (ЗНОЛ). ТН устанавливается обязательно с предохранителями по высокой стороне и с автоматом (предохранители хуже) по низкой. ТТ в вводную ячейку только и нужно устанавливать по 2шт. на присоединение.
Цепи вторичной коммутации от ТН и ТТ вывести на отдельный клеммник (клеммную колодку) с возможностью опломбировки, от этого клеммника запитать счетчик. Я рекомендую либо SL7000 либо его эконом вариант АСЕ6000, остальное либо хуже, либо дороже.
По вопросам автоматизации учета обращайтесь, обсудим, поможем, сделаем. 8)

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ТН можно установить в ячейке ВН.
Да ну !? А если затем перепишутся (пересогласуются) ТУ и ячейка с ВН станет отходящей линией? Проще 1 новую ячейку с ТН-ом. В остальном согласен, ТТ на ввод. Колодка испытательная, счетчик все точно.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Проще 1 новую ячейку с ТН-ом
При условии что в КТПГС есть свободное место под ячейку , в чем я очень сильно сомневаюсь .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: