Автор Тема: Допустиме перенавантаження тр-ра 2,5 МВА  (Прочитано 3830 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите пожалуйста правильно ли я рассчитал коэффициент загрузки трансформаторов? Выходные данные ТП 35/10 кВ  Т-1 6,3МВА  Іном=331 Іфакт=229 Т-2  Іном=331 Іфакт=245
Обленерго понравится! Но с позиции ГОСТ и СОУ неправильно заданы входные данные. "Існуюче навантаження" которое задает обла это (у нас так у Вас я думаю тоже) максимальное (за 3 года)  значение нагрузки занесенное в карточку ТП. Но эта нагрузка не действует же 24 часа в сутки?

Offline reva_andrey

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 32
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
пришли замечания из облы по этим расчетам, сказали "висновки" не правильные, кто подскажет какой максимальный коэффициент загрузки тр-р в норм и аварийном режиме, и в каком документе это написано?

 