Автор Тема: Столбовая ТП 10/0.4  (Прочитано 3456 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Fedya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Столбовая ТП 10/0.4
« : 23 Квітень 2012, 23:32:34 »
Друзья, необходимо спроектировать столбовую КТП. На отпаечной опоре установить разъединитель, а от него пересечь грунтовую дорогу и собственно до стп на стойке СВ110-5. Схематично набросал рисунок, как это я себе представляю. Будет ли обеспечен габарит? Если нет, то возможно ли установить дополнительную траверсу на опоре с РЛК?  Если что-либо не учёл по линейной арматуре, то просьба направить в нужное русло. В общем, любые рекомендации, может быть посоветуете какую-нибудь литературу по теме. Заранее спасибо.


Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столбовая ТП 10/0.4
« Reply #1 : 23 Квітень 2012, 23:52:09 »
а зачем ОПН-0,4? Отходит ВЛ-0,4? по типовому от ПР-1 до ТП 5м., но думаю 3м. не существенно.
ПУЕ п.4.2.160 У місцях можливого наїзду транспорту ПС потрібно захищати відбійними тумбами.
« Останнє редагування: 24 Квітень 2012, 00:21:41 від shtuch1 »

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столбовая ТП 10/0.4
« Reply #2 : 24 Квітень 2012, 10:06:08 »
Fedya, а почему бы на отпаечной опоре не установить УОК, а уже на КТП разъединитель? А так габарит вроде выдерживается, тем более вы СИП тянете. При обрыве не так страшно, как голыми проводами.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столбовая ТП 10/0.4
« Reply #3 : 24 Квітень 2012, 14:43:44 »
габарит вроде выдерживается
т.п.3.407.1-143.1.21  габарит до ПР-1 6,8м, в ПУЕ  табл.2.5.46 не менше 7м.
Крім того, варто звернути увагу на ПУЕ п.2.5.215 вимоги до кріплення залежно від категорії дороги.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столбовая ТП 10/0.4
« Reply #4 : 24 Квітень 2012, 15:05:37 »
т.п.3.407.1-143.1.21  габарит до ПР-1 6,8м, в ПУЕ  табл.2.5.46 не менше 7м.
Так вроде и на картинке, в приложении, видно, что провод идет вверх (под углом). Да и опоры не вплотную к дороге стоят, так что габарит выдержит.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столбовая ТП 10/0.4
« Reply #5 : 24 Квітень 2012, 15:20:15 »
Як варіант, існуючу опору переобладнати під  АО10-1,
...установить на КТП разъединитель...
тоді і габарит буде, і п.2.5.215 виконуватиметься. Хоча дорога, судячи з малюнка, ніяка  :)


Offline alvo

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 21
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столбовая ТП 10/0.4
« Reply #6 : 24 Квітень 2012, 17:09:57 »
Друзья, необходимо спроектировать столбовую КТП. На отпаечной опоре установить разъединитель, а от него пересечь грунтовую дорогу и собственно до стп на стойке СВ110-5. Схематично набросал рисунок, как это я себе представляю. Будет ли обеспечен габарит? Если нет, то возможно ли установить дополнительную траверсу на опоре с РЛК?  Если что-либо не учёл по линейной арматуре, то просьба направить в нужное русло. В общем, любые рекомендации, может быть посоветуете какую-нибудь литературу по теме. Заранее спасибо.


смотрите вложение, вісота 8,3 метра габариты все в норме

Offline Fedya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столбовая ТП 10/0.4
« Reply #7 : 24 Квітень 2012, 23:40:07 »
Цитата: shtuch1
а зачем ОПН-0,4? Отходит ВЛ-0,4?
Согласно тех. задания просят установить, но конструктивно они будут смонтированы в шкафу РУ НН. Что там у них с 0,4 будет - нас не особо волнует, важны только линии 10кВ.
Цитата: Yurik
а почему бы на отпаечной опоре не установить УОК, а уже на КТП разъединитель? А так габарит вроде выдерживается, тем более вы СИП тянете. При обрыве не так страшно, как голыми проводами.
Все очень просто: заказчик категорически против. Говорят, что у них принято, чтобы разъединитель был на отдельной опоре, а лепить всё в одну кучу не хотят. По габариту всё более-менее понятно, так что оставляем всё как есть.
Всем большое спасибо за комментарии  :thumbsup:

Offline Alex_DIIT

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Столбовая ТП 10/0.4
« Reply #8 : 11 Вересень 2012, 23:31:46 »
Спасибо за информацию, господа, мне она тоже пригодилась! А не подскажите, как смотрят РЭСы на такие КТПс, обслуживать то их не так уж и удобно??

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.