Автор Тема: Концевики  (Прочитано 6094 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Концевики
« : 22 Червень 2011, 16:01:23 »
Добрый вечер. Такая проблема у меня - нужно поставить концевой выключатель на люк дымоудаления (на крыше) для диспетчеризации открытия/закрытия люка, но вот какой подойдет.. для наружного применения? Думаю о электромагнитных концевиках... Выкладываю описание люка. Может кто уже имеет подобный опыт и знает какие лучше ставить и производителя?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #1 : 23 Червень 2011, 01:26:17 »
VitaliyLi, отметьте в своем профиле страну.
Для Украины:
1 Есть ли сертификат на этот люк?
2 Такое впечатление, что это не полная информация - нет схемы приведения его в действие (или же его надо дооснащать соответствующим устройством дополнительно).
3 Посмотрите клапаны дымоудаления КПУ производства ТМ "Веза", они имеют все необходимые устройства для открывания, закрывания и контроля положения клапана.
http://www.veza.com.ua/katalog.html#poj

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #2 : 23 Червень 2011, 08:09:23 »
Мне нужен концевик, а не клапан, я отвечаю за автоматику того, что уже запроектировано. На люке установлен привод, только он без выводов концевика.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #3 : 23 Червень 2011, 09:42:25 »
Проблема в том, что контролировать надо не только закрыто, но и открыто, а не приоткрыто. Поэтому, как на мой взгляд, одним концевиком не обойтись. И где их ставить не очень понятно. У самих такая проблема маячит на горизонте. :)
Как я узнавала, цилиндрические электроприводы (по крайней мере для фрамуг и окон) имеют в качестве дополнительной опции при заказе датчики положения "открыто/закрыто". Все ли - не знаю, и идут ли для люков такие приводы - тоже не знаю. Спросите поставщика.
И поделитесь результатом. :)

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #4 : 23 Червень 2011, 09:53:52 »
Да я уже разговаривал с представителем организации, что ставят эти люки, сказали, что у них нет и не будет никаких доп опций на привод( в общем, эта наши проблемы). Ну а насчет 'открыто'.. не обязательно, я поставлю реле с переключающим контактом и будет сигнал 'закрыто' и 'открыто'(не закрыто), вероятность того, что люк застрянет в начале открытия мала..

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #5 : 23 Червень 2011, 10:05:33 »
Вероятность, может, и мала, но есть. Если люк только приоткрыт, он не пропустит расчетное количество дыма. Так и крышу может сорвать.  :)
Тем более, неполное открытие фонаря - это его неисправность, которую надо показывать на ЦПУ СПЗ.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #6 : 23 Червень 2011, 10:09:21 »
Насчет концевиков. Посмотрите рычажные приводы в Альтере. Конструкции есть разные, может, какая подойдет?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #7 : 23 Червень 2011, 10:22:47 »
Охранные СМК "по металлу" не подойдет? Например такого "плана":
СОМК-1-8 (ИО 102-9-8) накладной на металл, дежурный режим – 20мм, тревога – 28мм
http://www.alay.com.ua/priceme
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #8 : 23 Червень 2011, 10:41:23 »
Охранные СМК "по металлу" не подойдет? Например такого "плана":
СОМК-1-8 (ИО 102-9-8) накладной на металл, дежурный режим – 20мм, тревога – 28мм
http://www.alay.com.ua/priceme


Интересная вещь, но я так понял нельзя ставить их на металл, будет всегда в состоянии 'дежурный'. И забыл сказать, что нужен концевик коммутирующий 220В.
Я вот нашел продукцию компании 'Сенсор'.. сейчас изучаю..

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #9 : 23 Червень 2011, 10:42:22 »
Посмотрите рычажные приводы в Альтере

Мне не привод нужен) он уже есть.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #10 : 23 Червень 2011, 10:49:33 »
VitaliyLi, тогда банальные ВПК, в лифтовой автоматике юзают. Хотя, как по мне, 220 здесь "не красиво"  :)
А "СОМК-1-8 (ИО 102-9-8) накладной на металл" - специально для "железных" полотен ворот-дверей
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline VitaliyLi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 61
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #11 : 23 Червень 2011, 11:16:31 »
"СОМК-1-8 (ИО 102-9-8) накладной на металл"

А есть какой аналог, в России чтоб легко найти?

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #12 : 23 Червень 2011, 11:32:32 »
VitaliyLi, идею дали, а теперь еще и реализовать?  :) На гуглю ссылочку дать?
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #13 : 23 Червень 2011, 11:57:09 »
Мне не привод нужен) он уже есть.
Это так у них концевики называются. Применяем их там, где зазоры слабо предсказуемы или велики. СМК - это зазор миллиметр-два. К слову, есть для установки на металл. Концевики, они же рычажные приводы - это зазоры 5-8 мм.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Концевики
« Reply #14 : 23 Червень 2011, 11:59:23 »
дежурный режим – 20мм
максимум, оптиум - <10  :)