Автор Тема: Электропроводка в ресторане  (Прочитано 8106 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электропроводка в ресторане
« Reply #15 : 11 Травень 2012, 22:14:36 »
Fuko,
Весь электромонтаж производится в зале, где люди сидят за столиками и в холле.
Ну, тогда не более 20 розеток на линию, но как по мне и этого многовато быдет

Offline Fuko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электропроводка в ресторане
« Reply #16 : 11 Травень 2012, 23:56:12 »
Fuko,
Весь электромонтаж производится в зале, где люди сидят за столиками и в холле.
Ну, тогда не более 20 розеток на линию, но как по мне и этого многовато быдет
У нас максимум будет  от 5-ти до 8-ми розеток в шлейфе. Слишком они разбросаны по залу. Удобнее и надёжней будет питать розетки через распаечные коробки.
Есть ещё вопросик. Можно ли укладывать в одной штробе кабеля запитанные от разных фаз? 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электропроводка в ресторане
« Reply #17 : 12 Травень 2012, 00:00:51 »
Можно ли укладывать в одной штробе кабеля запитанные от разных фаз?
Запретов невстречал, но вообще есть требование о прокладке кабеля с возможностью замены, т.е. в трубах (если возможно их спрятать в штробе) и в лотках и трубах за подвесным потолком

Offline Fuko

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 7
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электропроводка в ресторане
« Reply #18 : 12 Травень 2012, 15:26:14 »
но вообще есть требование о прокладке кабеля с возможностью замены, т.е. в трубах (если возможно их спрятать в штробе) и в лотках и трубах за подвесным потолком
Да я и не против качественного и продуманного монтажа, но клиент максимум всё удешевляет. Помещение арендуемое, поэтому никакой супер-пупер проводки не будет. Провод будет заложен с максимально возможным запасом по току (типа - на 2,5мм2 сечения, АВ на 16А максимум), раздельные линии питания и распределение нагрузок по фазам. Техники не так уж и много: два кондёра не шибко мощных, две тепловых завесы по 2кВт макс. мощности + электрочайник. Освещения тоже кот наплакал. Максимум в линии 9 точечных светильников, с лампами 40-60 Вт.
До сегодня проводка там была ну очень печальная...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.