Автор Тема: Какой использовать кабель для подключения аварийного/эвакуационного освещения?  (Прочитано 25186 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А при чем здесь аккумулятор?
При том, что он обеспечивает функционирование ОЭ, если сгорит кабель питания.


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
так нету такого документа (на сколько я знаю). И нужно ли делать на производстве эвакуационное (при пожаре) освещение?
А как же ДБН В.2.5-28?  =-0
4.74. Евакуаційне освітлення в приміщеннях або в місцях виконання робіт поза будинками слід передбачати:
-   у місцях, небезпечних для проходу людей;
- у проходах і на сходах, які використовуються для евакуації людей, при чисельності евакуйованих понад 50 чоловік;
-   по основних проходах виробничих приміщень, в яких працює понад 50 чоловік;
...
- у виробничих приміщеннях з постійно працюючими в них людьми, де вихід людей із приміщення при аварійному відключенні нормального освітлення пов'язаний з небезпекою травмування при продовженні роботи виробничого устаткування;
...
- у виробничих приміщеннях без природного світла.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А при чем здесь аккумулятор?
При том, что он обеспечивает функционирование ОЭ, если сгорит кабель питания.
Ну, а если сгорит сразу и не сертифицированый кабель от аккумуляторной батареи на светильники аварийного освещения?
Нет, аккумуляторная батарея в качестве резервного источника питания устанавливается для обеспечения категории надежности электроснабжения. А для обеспечения целосности линии принимают соответствующие меры по выбору кабеля, способа монтажа и мероприятия по его защите.
 И нужно ли делать на производстве эвакуационное (при пожаре) освещение?
Эта норма определяется требованиями ПУЭ гл.6.1; ДБН В.2.5-28 п.4.72-4.78; пожарных норм ДБН В.2.5-56 для конкретных объектов, промышленных производств и цехов.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну, а если сгорит сразу и не сертифицированый кабель от аккумуляторной батареи на светильники аварийного освещения?
Если огонь в помещении уже дошел до светильника, то люди уже или ушли, или никогда сами оттуда не выйдут.
Причем сгорит светильник вне зависимости, какой кабель будет. Он-то - не огнестойкий!

А для обеспечения целосности линии принимают соответствующие меры по выбору кабеля, способа монтажа и мероприятия по его защите.
Еще раз. Норматив требует не целостность линии, а функционирование в течение 60 мин.
А каким способом Вы это функционирование обеспечите, Ваше дело. Хотите - целостной линией, хотите - автономной работой вообще без какой-либо линии.

 

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga: А каким способом Вы это функционирование обеспечите, Ваше дело. Хотите - целостной линией, хотите - автономной работой вообще без какой-либо линии.
 Извините вы непонятно о чем ведете диалог. В большом проиводственном цеху были когда-нибудь?

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при аварійному відключенні нормального освітлення пов'язаний з небезпекою травмування при продовженні роботи виробничого устаткування
rga, но тут же не идет речь о пожаре...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Извините вы непонятно о чем ведете диалог. В большом проиводственном цеху были когда-нибудь?
Лично я веду диалог о нормативной необходимости выполнения питания светильников эвакуационного освещения с встроенным блоком питания и аккумулятором огнестойким кабелем. А Вы о чем?

Цитата: rga от Сегодня в 14:26:03

    при аварійному відключенні нормального освітлення пов'язаний з небезпекою травмування при продовженні роботи виробничого устаткування

rga, но тут же не идет речь о пожаре...
Пожар может вызвать аварийную ситуацию. Вообще-то, эвакуация производится в случае чрезвычайной ситуации, которой пожар тоже является.
« Останнє редагування: 10 Грудень 2013, 17:43:54 від rga »

Swet

  • Гість

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.