Автор Тема: Защита от непрямого разряда молнии+  (Прочитано 2533 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

gordon.freeman

  • Гість
Доброго дня.

Вопрос.
Собираю щит, нагрузка светозвуковое оборудование, разнообразное и дорогое.
Есть желание поставить ограничитель напряжения, для защиты от непрямого разряда молнии.
Щит находится внутри помещения, расстояние до ГРЩ 15м.

1. Насколько целесообразно применение УЗИП ?
2. Насколько оптимален мой выбор, остановился на УЗИП ABB "OVR T2 3N 40 275 P (класс II)", может что есть лучше в такой ценовой категории?
3. Нужно ли какое либо еще оборудование в дополнение к УЗИП(плавкие вставки, дросселя)??


Заранее спасибо!

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Использование целесообразно, может быть на "дорогое и разнообразное" стоит и класс D дальше влепить. По ABB ничего не могу сказать, не использовал никогда, но стоит посмотреть, стоят ли во ВРУ разрядники класса С, возможно нужно ставить ВС сразу. Предохранители нужны будут (даже если пишут что можно без них обойтись - лучше поставить), возможно нужна будет согласующая индуктивность, опять же, нужно смотреть по рекомендациям производителя, по АВВ не знаю.

AlexB01

  • Гість
Если не знаешь стоит ли разрядник в ГРЩ то поставь V25-B+C 3+NPE арт.5094463 - это з-х фазный комбо тип (1+2) разрядник ОБО или V25-B+C 1+NPE арт.5094457 одно фазный.
В случае если стоит в ГРЩ то поставь арт.5094656 з-х фазный или 5094650 одно фазный, тип 2

AlexB01

  • Гість
Забыл написать предохранителей не нужно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Забыл написать предохранителей не нужно.
AlexB01, ОБО рекомендует ставить автоматы на 125А, если уставка вводного автомата превышает 125А

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда-то был на семинаре ОБО, так немцы говорили, что если на вводе стоят предохранители, то в принципе можно руководствоваться каталожными данными и предохранители можно не ставить (но лучше поставить), а если на вводе стоит автомат, то предохранители на УЗИП нужно ставить  обязательно. Аргументировали возможностью подгорания контактов автомата при прохождении токов, вызванных воздействием молнии.
Правда, давненько это было.
« Останнє редагування: 03 Серпень 2011, 08:26:03 від SKlim »

 