Автор Тема: Вопрос про клеммную коробку  (Прочитано 3043 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем доброго утра
К коробке с зажимами необходимо подвести кабель ВВГнг-5х4; от клеммной коробки отходят двенадцать кабелей  сеч.3 х 1,5
Можно ли использовать клеммную коробку КЗНС16У2?
Возможно ли на ее зажимы завести кабель сечением-5х4?
Про коробку КЗНС08У2 читал, что сечение кабеля не должно быть больше 2,5мм
Про КЗНС16 такой информации не нашел
Может кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
Буду очень благодарен за ответ

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про клеммную коробку
« Reply #1 : 20 Червень 2011, 10:17:14 »
от клеммной коробки отходят двенадцать кабелей  сеч.3 х 1,5
plotpik, а почему так много? может имеет смысл, если нагрузка подключаемая от коробки распределена, поставить несколько коробок и подключать по несколько кабелей?

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про клеммную коробку
« Reply #2 : 20 Червень 2011, 10:24:24 »
Судя по картинке http://www.electro-mpo.ru/card1956.html, двенадцать кабелей вывести будет нереально. Нужно или делать как написал Сугор,  или коробку (шкаф) индивидуального исполнения с наборным клеммником.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про клеммную коробку
« Reply #3 : 20 Червень 2011, 10:41:02 »
plotpik, и еще вопрос какой автомат защищает линию ВВГнг-5х4?

Offline plotpik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 243
  • Country: by
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Вопрос про клеммную коробку
« Reply #4 : 25 Червень 2011, 03:09:00 »
Всем спасибо за ответы

 