підскажіть хто знає!!! Це методика розрахунку згідно ДСТУ 4578:2006.СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ДІОКСИДОМ ВУГЛЕЦЮ

Проектування та монтаж
Загальні вимоги



D.3 Визначання витрати поверхневим методом
D.3.1 Пожежонебезпечний об'єкт
Ванна для гартування (КВ= 1).
D.3.2 Розміри поверхні:
ширина – 0,92 м;
довжина – 2,13 м.
D.3.3 Розташовування насадків
Приймається, що за результатами обстеження виявлено, що насадки можна розташовувати. будь-де на відстані від 0,92 м до 1,83 м від поверхні рідини, не зважаючи на роботу одне одного.
D.3.4 Процедура
З переліку дозволених насадків, наданого виробником2), виберіть найменшу кількість насадків, які пок-риють поверхню 2,13 м х 0,92 м. Припустимо, що в переліку є насадок, для якого норма покривання стано-вить 1,08 м2 за висоти розташування 1,52 м, а норма витрати – 22,3 кг/хв. У такому разі двома насадками буде покрито поверхню довжиною 2,16 м і шириною 1,08 м.
D.3.5 Загальна витрата
2 х 22,3 кг/хв = 44,6 кг/хв
D.3.6 Необхідна кількість діоксиду вуглецю
44,6 кг/хв х 0,5 хв х 1,4 (включає пару) = 31,2 кг




ДЕ ЗНАЙТИ ДАНІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ НАСАДКІВ, А САМЕ ПЛОЩІ ГАСІННЯ ТА ВИСОТИ УСТАНОВКИ????? Перерив багато інформації. таких даних не знайшов.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: газове пожежогасіння
« Reply #1 : 02 Березень 2011, 16:13:22 »
З переліку дозволених насадків, наданого виробником
Тут все написано. Обратитесь к производителю/продавцу той установки, которую собираетесь использовать.
Если установка импортная, то вполне возможно, что и расчет Вам сделают на соответствующем программном обеспечении.

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: газове пожежогасіння
« Reply #2 : 03 Березень 2011, 15:15:25 »
Дякую за пораду. Хочу використати установки типу Импульс. В розділі - насадки немає ні одного слова стосовно площі та висоти установки. лише фізичні параметри, кількість отворі і т.д.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: газове пожежогасіння
« Reply #3 : 03 Березень 2011, 15:49:13 »
Хочу використати установки типу Импульс. В розділі - насадки немає ні одного слова стосовно площі та висоти установки. лише фізичні параметри, кількість отворі і т.д.
Да... Импульс - это, конечно, дешево, но... Там, в паспорте, много чего нет.
Если продолжаете хотеть "Импульс", ваш путь - к производителю, а именно компании "Бранд-мастер".

Offline славик борік

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 30
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 120
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: газове пожежогасіння
« Reply #4 : 03 Березень 2011, 16:05:35 »
А що можете запропонувати...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: газове пожежогасіння
« Reply #5 : 03 Березень 2011, 17:05:41 »
"Kidde Brand- und Explosionsschutz GmbH", Германия (CO2). Это если надо СО2.
« Останнє редагування: 03 Березень 2011, 17:18:30 від rga »

Offline oposoom

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: газове пожежогасіння
« Reply #6 : 13 Грудень 2011, 13:56:08 »
Насколько я знаю высота регламентируется нормами а вот радиус распыления да должен давать производитель
А по оборудованию могу посоветовать еще Харьковчан "Промэнергоремонт" и "Артсок" Россия
« Останнє редагування: 13 Грудень 2011, 14:02:37 від oposoom »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: газове пожежогасіння
« Reply #7 : 13 Грудень 2011, 14:17:28 »
Насколько я знаю высота регламентируется нормами а вот радиус распыления да должен давать производитель
Нет. Производитель дает ограничение на высоту установки.
К слову, а где Вы в нормах это видели?

Offline oposoom

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: газове пожежогасіння
« Reply #8 : 13 Грудень 2011, 16:11:07 »
Сорри был не прав еще раз пересмотрел Действительно макс. высоту дает производитель
Еще раз Извените

Offline oposoom

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: газове пожежогасіння
« Reply #9 : 13 Грудень 2011, 16:22:58 »
Но например у Артоска есть два типа насадок - локальное пожаротушение там указана максимальная высота установки и объемное и насколько я понимаю тем не принципиально на какой высоте находиться насадок главное чтобы он за определенное к-во времени заполнил помещение по объему, для этого делается гидрорасчет и определяется суммарная площадь отверстий насадка

 