Честно, уже и не вспомню, когда искал про предохранители просто вырезку из книги для себя сделал, как памятку.
Кстати расчетное напряжение в сети 6 кВ - 6,3 кВ,
Насколько я понимаю принимают значение 6,3 кВ. Но когда делаю КТП то предохранители выбираю по этому указанию. Когда требуют четкого соблюдения проекта, выбираю ближайшее большее значение предохранителя, в вашем случае 63А. Хотя вот в протоколе на трансформатор ТМ-1000 кВА 10/0,4 кВ, написали ток на стороне ВН - 57,74А, то есть в расчетах участвовало значение сети 10 кВ, а не 10,5 кВ.