Автор Тема: Возможно ли, выкатывание трасформатора собственных нужд из камеры КРУ под напряжением  (Прочитано 4356 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів п. 5.6.2.35.
Spoiler (click to show/hide)
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Alskiy

  • **
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 37
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • schneider-electric.ua
    • Awards
Допускається вимкнення та ввімкнення навантажувального струму величиною до 15 А триполюсними роз'єднувачами зовнішньої установки напругою 10 кВ і нижче.

то есть, можно (если нагрузка меньше 15А). Но перед операцией все равно желательно отключить НН автомат=)

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Alskiy
то есть, можно (если нагрузка меньше 15А)
намагнічувального струму силових трансформаторів напругою 6 - 150 кВ
  холостого хода.
То есть не запрещено.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 