расчетный ток, исходя из мощности 45,8 А (500/6,3/1,732) стало быть требование о 50 А обоснованно.
Другое дело что если начать разговор о "систематической перегрузке для незарезервируемых трансформаторов в 40%", то можно попытаться что-то намутить, но это такая слабая тема. К тому же я этот пункт встречал только в "Инструкции по проектированию сетей 0,4-110 кВ г. Киева"
Хотя, Стоп, а какая мощность транса? 630 кВА, тогда расчетный ток 57,7 А и стало быть уставка 63 А обоснована, а мощность следует ограничивать автоматом внизу.