Выбор предохранителей 6 кВ
« : 17 Червень 2011, 11:23:27 »
Товарищи специалисты, имеется КТП 6/0,4/630 кВА расчетный ток в линии 48,1 А (500 кВт мощности) энергоснабжающая организация требует предохранители выбирать строго по току, то бишь 50 А. Работоспособна ли будет такая схема? может нюансы есть какие-то? Можно ли как-то 63 А предохранители оправдать?

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #1 : 17 Червень 2011, 12:20:45 »
Но у вас же стоит транс на 630 50А для 10 кВ

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #2 : 17 Червень 2011, 12:29:56 »
для 10 кВ
напряжение 6 кВ, а мощность ограничена ТУ до 500 кВт

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #3 : 17 Червень 2011, 12:31:04 »
расчетный ток, исходя из мощности 45,8 А (500/6,3/1,732) стало быть требование о 50 А обоснованно.
Другое дело что если начать разговор о "систематической перегрузке для незарезервируемых трансформаторов в 40%", то можно попытаться что-то намутить, но это такая слабая тема. К тому же я этот пункт встречал только в "Инструкции по проектированию сетей 0,4-110 кВ г. Киева"
Хотя, Стоп, а какая мощность транса? 630 кВА, тогда расчетный ток 57,7 А и стало быть уставка 63 А обоснована, а мощность следует ограничивать автоматом внизу.
« Останнє редагування: 17 Червень 2011, 12:33:18 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #4 : 17 Червень 2011, 13:07:29 »
Андрюха РЗА, забыл учесть Сos, мощность 500кВт, а не 500кВА :)
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #5 : 17 Червень 2011, 13:14:50 »
исходя из мощности 45,8 А (500/6,3/1,732)
почему-то в ТУ указывают именно 6 кВ в точке подкл.
Андрюха РЗА, забыл учесть Сos,
забыл написать, будет компенсация
Хотя, Стоп, а какая мощность транса? 630 кВА, тогда расчетный ток 57,7 А и стало быть уставка 63 А обоснована
беда в том, что поставщик эл.эн. напрягает ограничивать мощность именно по 6 кВ.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #6 : 17 Червень 2011, 13:32:35 »
Коллеги, что то мне подсказывает, что ограничивать потребляемую мощность предохранителем на трансе по высокой стороне - не есть корректно.
По 0,4кВ это наверное реальней организовать.

P.S. Может я и не прав, с таким аспектом не сталкивался ни разу.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #7 : 17 Червень 2011, 14:08:03 »
энергоснабжающая организация требует предохранители выбирать строго по току, то бишь 50 А
Необхідно виконати їхню вимогу , адже питання не принципове .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #8 : 17 Червень 2011, 15:02:37 »
Коллеги, что то мне подсказывает, что ограничивать потребляемую мощность предохранителем на трансе по высокой стороне - не есть корректно.
По 0,4кВ это наверное реальней организовать.

P.S. Может я и не прав, с таким аспектом не сталкивался ни разу.
Именно так. В Киеве защита транса вверху выбирается по мощности транса, а вот внизу - уже исходя из расчетной мощности.
Кстати по мощности транса выбирать тем более корректно, что нужно еще учитывать то обстоятельство, чтобы защита не срабатвала от бросков токов намагничивания самого транса. Кстати задам еще один провокационный вопрос: А где будет граница раздела балансовой принадлежности? Или другими словами - транс чей?
Просто если граница в РУ-0,4 и транс обловский - то не исключена ситуация что они его тупо не смогут включить при такой уставке по 10 кВ - она будет выгорать.
Так что я бы пообщался с тем, кто в Обле упорствует в этом требовании и пообщался бы на тему учитвания бросков намагничивания.
ЗЫ: Кстати расчетное напряжение в сети 6 кВ - 6,3 кВ, так же как в сети 10 кВ оно составляет 10,5 кВ. Это - исходя из РПН трансформаторов 110/35/10 (6)
« Останнє редагування: 17 Червень 2011, 15:04:24 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #9 : 17 Червень 2011, 20:24:43 »
По-перше, струм спрацювання апаратів захисту як правило вибирають без урахування компенсації, тому що плановий чи позаплановий ремонт установки КРП призведе до спрацьовування апарата захисту і відключення електроенергії.

По-друге, як уже написав шановний Андрюха РЗА , щоб не було відключення трансформатора при пуску через струм намагнічення, струм запобіжника рекомендується брати приблизно в 1,5 рази більше ніж номінальний струм трансформатора (рекомендується не мною, а технічною літературою).

По-третє, при уставці 50 А можливе порушення селективності і неселективне спрацювання високовольтного запобіжника відносно низьковольтних запобіжників на лініях РП-0,4 кВ, що відходять (тут треба конкретно перевіряти).

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #10 : 17 Червень 2011, 20:49:33 »
для 10 кВ
напряжение 6 кВ, а мощность ограничена ТУ до 500 кВт
Простите слетело с мысли что 6 кВ.
Для 6 кВ и транса 630 80А.
А мощность ограничения 500кВт это уже по низкой стороне.
Вот и ставьте ограничение на низкой стороне.
А так как писали выше возможное сработать

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #11 : 20 Червень 2011, 10:48:44 »
Не хочу повторятся - ИМХО самое грамотное решение - высокий предохранитель выбрать по номиналу трансформатора, а защиту внизу - по расчетной мощности.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #12 : 17 Січень 2012, 14:21:55 »
В книге Шабад Расчеты релейной защиты и автоматики распред. сетей, на стр.77 есть таблица: "Рекомендуемые значения номинальных токов плавких предохранителей (и их заменяемых элементов) для защиты трехфазных силовых трансформаторов 6/0,4 и 10/0,4 кВ"
Почему в этой таблице ток предохранителя по высокой стороне превышает ток трансформатора более чем аж в 2 раза?-ведь можно же предохранители и меньше поставить.
Или это так, на всякий случай, а от перегруза уже трансформатор защищают предохранители на низкой стороне?-ведь в той же таблице номинал предохранителей на низкой стороне, практически впритык к номиналу трансформатора.
« Останнє редагування: 17 Січень 2012, 14:25:34 від nocibur »

Offline Iv_One

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 308
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #13 : 17 Січень 2012, 19:00:55 »
   Вот чем я руководствуюсь, при выборе предохранителя на высокой стороне. Пока претензий нет, и правильно описал Андрюха РЗА, ток у тр-ра 630 кВА - 57,7А (я привык считать его 60,7А).

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей 6 кВ
« Reply #14 : 17 Січень 2012, 19:56:11 »
Iv_One, Спасибо, что это за справочник?
Ну 57,7А это же при 6,3кВ, а 60,7А - при 6кВ, хотя по ГОСТу 721-77 номинальное напряжение на первичной обмотке трансформатора 6кВ, где правда? :-[
Но я вопрос че такой задал о предохранителях:
Заказали КТП-630/10/0,4 с предохранителями-80А, привезли предохранители-63А(говорят, что 63А лучше защитят трансформатор от перегруза), вот думаю что делать, звонить и пускай меняют или уже оставить. Просто руководствовался Шабадом и в саму теорию не вникал.

 