Cпареные кабели 0,4 кВ
« : 19 Жовтень 2010, 11:01:44 »
Вопрос по спареным кабелям 2АВВГ 4х240.
1. Какие муфты для спареных кабелей?
2. Допустимый ток 2АВВГ 4х240?
Зараннее спасибо!


Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 611
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Cпареные кабели 0,4 кВ
« Reply #1 : 19 Жовтень 2010, 11:09:49 »
Немає муфт для спарених кабелів, кожний зєднується окремо. Струми рахую у відповідності до ПУЕ (при прокладці двох кабелів або більше в траншеї)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Cпареные кабели 0,4 кВ
« Reply #2 : 19 Жовтень 2010, 11:29:42 »
Немає муфт для спарених кабелів, кожний зєднується окремо. Струми рахую у відповідності до ПУЕ (при прокладці двох кабелів або більше в траншеї)
Совершенно верно. Допустимый ток умножается на 2 и на коеффициент для 2-х кабелей проложенный рядом ПУЕ табл. 1.3.26
Но в Киеве, например, Киевнегро запрещает спаренные кабели, мотивируя в частности непонятной работой защиты при к.з. на одном из параллельных кабелей.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Olga_

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 59
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Cпареные кабели 0,4 кВ
« Reply #3 : 19 Жовтень 2010, 11:55:16 »
Cпасибо за быстроту реакции))) :thumbsup:
Странно, что Киевенерго против.
Что же делать, если на ВРП цеха сумарно на 2 секции 300 кВт (2 категория). Медь 240 такой ток не потянет, да и дорогая медь? А спареные в самый раз! но не хочется проблем с согласованием...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Cпареные кабели 0,4 кВ
« Reply #4 : 19 Жовтень 2010, 12:00:32 »
Что же делать, если на ВРП цеха сумарно на 2 секции 300 кВт
Якщо ви передбачаєте прокладання кабелів від ТП підприємства їх не треба погоджувати з Київенерго  .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Cпареные кабели 0,4 кВ
« Reply #5 : 19 Жовтень 2010, 12:08:50 »
Что же делать, если на ВРП цеха сумарно на 2 секции 300 кВт (2 категория). Медь 240 такой ток не потянет, да и дорогая медь? А спареные в самый раз! но не хочется проблем с согласованием...
У нас стандартный выход - разбить на 2 ВРУ
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Cпареные кабели 0,4 кВ
« Reply #6 : 20 Листопад 2010, 17:50:27 »
Киевнегро запрещает спаренные кабели, мотивируя в частности непонятной работой защиты при к.з. на одном из параллельных кабелей.
а что если каждый кабель защитить отдельным автоматом в РУ-0,4 ? Тогда ж работа защиты должна стать понятной?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Cпареные кабели 0,4 кВ
« Reply #7 : 16 Січень 2011, 20:38:28 »
схема з двома кабелями має свої недоліки:
1- при КЗ в одному кабелі струм КЗ може не досягти струму спрацювання автомата (тут залежно як буде віддалена точка КЗ від апарату захисту)
2- при виході з ладу одного кабеля лінія не зможе далі функціонувати (я думаю, що вона при достатній потужності ТП просто відгорить)
і питання, а чи слід розглядати КЛ що складається з двох паралельно прокладених кабелів і підключених під один зажим автомата як двокабельну і використовувати понижуючий коефіцієнт по ПУЕ. Мені наприклад здається, що від кабеля 2х(4х120) буде краще відводитись тепло ніж від 4х240.

Offline akela

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 22
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Cпареные кабели 0,4 кВ
« Reply #8 : 13 Березень 2011, 10:20:39 »
Одно дело когда вокруг холодная земля, а другое когда тепленький кабель. В ПУЕ четко написано: коэфф. на количество работающих кабелей в траншее.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Cпареные кабели 0,4 кВ
« Reply #9 : 14 Березень 2011, 10:44:19 »
Что же делать, если на ВРП цеха сумарно на 2 секции 300 кВт (2 категория). Медь 240 такой ток не потянет, да и дорогая медь? А спареные в самый раз! но не хочется проблем с согласованием...
Согласен с Андрюха РЗА, самый лучший вариант:
У нас стандартный выход - разбить на 2 ВРУ
но если не получается, то применить одножильные кабели (они бывают до 500мм2), но это уже цена вопроса.
1- при КЗ в одному кабелі струм КЗ може не досягти струму спрацювання автомата (тут залежно як буде віддалена точка КЗ від апарату захисту)
Не согласен. В любом случае, самый маленький ток К.З. будет в конце линии (лично проверял расчетами).

Offline tuilri

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 49
  • Повідомлень: 422
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Cпареные кабели 0,4 кВ
« Reply #10 : 14 Березень 2011, 11:18:45 »
одножильные применять нельзя. где-то на форуме уже обсуждали этот вопрос.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Cпареные кабели 0,4 кВ
« Reply #11 : 27 Липень 2011, 20:55:26 »
одножильные применять нельзя. где-то на форуме уже обсуждали этот вопрос.

може хтось пам'ятає де це "где-то". Дуже треба.
Вирішуєм яким кабелем приєднати ДЕС на 500кВА



 