Автор Тема: ток параллельных кабелей  (Прочитано 2254 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ток параллельных кабелей
« : 20 Липень 2011, 07:47:38 »
Подскажите пожалуйста, чему будет равен максимальный ток двух кабелей ВБбШв (5х25) проложенных параллельно. Считать как (5х50) или же ток будет чуть больше.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ток параллельных кабелей
« Reply #1 : 20 Липень 2011, 07:52:06 »
Питання вже піднімалось
1,
2,
і 3
Користуємось пошуком. Переглядаємо відповідні теми.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ток параллельных кабелей
« Reply #2 : 20 Липень 2011, 07:54:31 »
ну струм точно не буде більший. Взаємовплив кабелів, нагрівання, і т.д.

Offline micha

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 122
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ток параллельных кабелей
« Reply #3 : 20 Липень 2011, 11:46:32 »
ток в кабеле  25мм-90А, ток в кабеле 50-150А, коффициент из табл1.3.26 ПУЭ 0,9 на длину 100м, значит ток в двух кабелях 25мм будет 90х90х0,9=162А

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ток параллельных кабелей
« Reply #4 : 20 Липень 2011, 11:52:52 »
micha, табл1.3.26 ПУЭ относится к кабелям с бумажной изоляцией

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ток параллельных кабелей
« Reply #5 : 21 Липень 2011, 11:45:22 »
чему будет равен максимальный ток двух кабелей ВБбШв (5х25) проложенных параллельно
табл.1.3.6 ПУЕ . 95 х 2 = 190 А .