Автор Тема: Прожектор фирмы SBP тип horo  (Прочитано 4053 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прожектор фирмы SBP тип horo
« : 17 Серпень 2011, 09:05:42 »
сейчас делаю проект наружного освещения ж/д путей. с заказчиком выбрали прожектор фирмы SBP тип horo с металлогалогеновой лампой мощностью 1кВт.
и вот кокой вопрос возник - в каталоге от производителя есть такой параметр 9,6 А (что это за ток и почему настолько большой?). даже если брать Cos фи - 0,85 ток получается 5.34 А
Вот теперь не знаю какое выбрать сечение питающего кабеля. Ведь у меня 10 прожекторов и длина кабеля около 400 м.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #1 : 17 Серпень 2011, 09:11:30 »
прожектор фирмы SBP тип horo с металлогалогеновой лампой мощностью 1кВт.
и вот кокой вопрос возник - в каталоге от производителя есть такой параметр 9,6 А (что это за ток и почему настолько большой?). даже если брать Cos фи - 0,85 ток получается 5.34 А
Ты все правильно посчитал. Бери 5.34.
 Напиши длины участков от источника питания до прожекторов и между ними, тип кабеля, в программе покажу потерю напряжения.

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #2 : 17 Серпень 2011, 10:15:57 »
я так предполагаю, что эти прожекторы без компенсаторов реактивной мощности?
Вот такие участки получаются, только закасчик просит все кабели медные.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #3 : 17 Серпень 2011, 10:22:10 »
Вот такие участки получаются
рисунка не видно в файле

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #4 : 17 Серпень 2011, 10:34:09 »
а так?:)

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #5 : 17 Серпень 2011, 10:40:03 »
но почиму тогда производитель указывает такой большой ток? и нужно ли от него отталкиваться?

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #6 : 17 Серпень 2011, 10:43:43 »
А вы учитываете тот факт, что потеря напряжения для прожекторов должна составлять не больше 2,5%. я где-то об этом читал

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #7 : 17 Серпень 2011, 10:55:13 »
может так виднее будет

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #8 : 17 Серпень 2011, 10:58:03 »
потеря напряжения для прожекторов должна составлять не больше 2,5%. я где-то об этом читал
Потрібно читати ГОСТ 13109-97 , там такого немає . "Где-то" це не нормативний документ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #9 : 17 Серпень 2011, 11:19:14 »
Я нашел. Методичка "Как выбрать сечение проводов и кабелей" Ф.Ф. Карпов 1965г.
"... ПУЭ устанавливает следующие наибольшие допустимые отклонения напряжения на зажимах электроприемников:
   - лампы освещения жилых зданий, ... от +5 до -5%
   - лампы рабочего освещения промышленных предприятий и общественных зданий, лампы прожекторных установок наружного освещения от+5 до -2,5
   - ..."

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #10 : 17 Серпень 2011, 11:38:12 »
 Если сажать каждую группу прожекторов пофазно, то нужно сравнительно большое сечение кабеля. Поэтому лучше брать 5-ти жильные кабели на каждую группу прожекторов (система TN-C-S) или же 4-х жильные (TN-C).
 Ниже приведен расчет потерь напряжения по порядку для участка С, А, В и приняты минимальные сечения. Кабели приняты 4 (5) жильные.
 А допустимая потеря напряжения для такой сети  5%.
Кабель принят с медными жилами, в расчете марка кабеля особой роли не играет, главное чтобы материал жил и сечения совпадали.
« Останнє редагування: 17 Серпень 2011, 11:40:25 від *Андрей* »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #11 : 17 Серпень 2011, 11:38:50 »
Я нашел. Методичка "Как выбрать сечение проводов и кабелей" Ф.Ф. Карпов 1965г.
Ця методика побачила світ у 1965 році а ГОСТ 13109-97 датується 1997 роком . Дійсно , до введення в дію ГОСТ 13109-97 , для освітлення нормувався спадок напруги 2,5% , ГОСТ уже регламентує - 5% .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #12 : 17 Серпень 2011, 11:57:32 »
Андрей, а можешь еще участочек включить. я не указал длину кабеля от ТП к шкафу, а его длина внушительная 330м. Заранее благодарен

Offline Andrey S

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 73
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 193
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #13 : 17 Серпень 2011, 13:04:24 »
андрей, а как ты считаешь потери на линии. я обычно считаю 5% на всю сеть, а у тебя в расчете 5% только до распред. шкафа :o

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Прожектор фирмы SBP тип horo
« Reply #14 : 17 Серпень 2011, 13:44:07 »
андрей, а как ты считаешь потери на линии. я обычно считаю 5% на всю сеть, а у тебя в расчете 5% только до распред. шкафа
Andrey S, я тебе понял, ты прав, нужно пересчитать все участки в комплексе с участком "ТП-шкаф". Может быть завтра освобожусь.
« Останнє редагування: 17 Серпень 2011, 13:46:32 від *Андрей* »

 