Автор Тема: Нужен пример проекта прожекторного освещения  (Прочитано 4975 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поделитесь, пожалуйста, примером проекта прожекторного освещения.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну вот так, примерно.
Реализовано и работает.

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и DIALux в помощь.
« Останнє редагування: 14 Червень 2011, 17:44:47 від Бригадир »

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А как что с молниезащитой прожекторных мачт? Как Вы его делали?
Как защищать прожекторы от попадания молний?

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бригадир, не в обиду сказано. ты пробовал АВВГнг 4х185 в трубу д63 впихнуть? счас тяну 4х150 и он диаметром как д50

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ты пробовал АВВГнг 4х185 в трубу д63 впихнуть?
Проект реализован. А труба сотка.

Как защищать прожекторы от попадания молний?
Выше прожекторов по краям штыри приварены.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Выше прожекторов по краям штыри приварены.

Ну я так и сделал.
1 Единственное смущает, не будет ли молния перекидываться на оборудование (выделил желтым пути растекания на картинке)?
2 Даже не будет перекидывания молнии, что будет с кабелями в лотках? Теоретически там будут ужасные наводки и прожекторы сгорят от наводок.
3 А что с человеком, который может находится на вышке? Это 100% смерть. Нужно ли делать систему молниезащиты изолированной? т.е. прокладывать молниеотводы по изоляторам, например.

Offline IvaSerge

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ап. До сих пор интересен ответ на последний вопрос.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что с человеком, который может находится на вышке? Это 100% смерть

А хто в грозу туди полізе і навіщо?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А хто в грозу туди полізе і навіщо?
O.S., улыбнуло, мало ли кто, придется табличку вешать :) А то мужик (-чка) залез на вышку прожектор менять, а тут гроза...
« Останнє редагування: 04 Серпень 2011, 15:33:15 від *Андрей* »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А то мужик (-чка) залез на вышку прожектор менять, а тут гроза

Порушення правил охорони праці. При початку грози слід негайно залишити робоче місце.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: