обоснования выбора кабелей - бронированные или небронированные.
Roman, Вы же всё сами написали- если по кабельным конструкциям, которые представляют из себя стойки и полки, и могут быть приварены к любой протяженной металической конструкции, например к швеллеру или уголку, прокладываются трубопроводы с ЛВЖ, то при расстоянии от трубопроводов до кабелей 0,5м и меньше-кабели прокладываються
только в трубах или коробах, В этом случае труба для кабеля-защита не столько от механ воздействия, сколько от взаимного действия ЛВЖ и кабеля при аварии , а броня это только защита от механических повреждений, которые при такой прокладке врятли будут, а если и возникнут , то труба и защитит. Тогда какой смысл брать бронированные, тем более что они сами как трубы, их ещё и в трубы протягивать? ИМХОпоэтому и берутся небронированные , кроме того бронированные сильно увеличивают нагрузку на конструкцию, а любая конструкция выбирается изходя из общей нагрузки всех проложенных на ней комуникаций. Если же можно предусмотреть перегородку между трубопроводами и кабелями, то кабели можно прокладывать открыто без труб, но опять таки исходя из условий уменьшеня нагрузки на конструкции (всё-таки до 30кабелей) и отсутствия механических воздействий, берутся не бронированные,;
а кабельная эстакада-это уже отдельное кабельное сооружение, которое может иметь "стены" на которых закреплены теже стойки и полки и "крышу" и прокладка кабелей в ней, как правило, двухстороння и многоярусная. При такой прокладке(количество кабелей всё-таки больше 30), да при солидной длине трассы, броня просто неуместна.