попался проект где так показано заземление TN-C-S, как по Вашему верна ли она
По поводу схемы:
1. Это не совсем АВР, оно на половину ВРУ

2. Перемычка должна быть по любому (между РЕ и И).
3. Если И и РЕ за пределами щита как вы будете кабель от них вести ... сначала в щит два провода а потом 3/5 проводов к потребителям? )
4. Для ЩС1, ЩС2 ... не показано каким проводом будете прокладывать РЕ. Я бы не разделял ...