добрый день. помогите определить ток термической стойкости кабеляей, в данном случае ВВГнг-4х240, но хотелось бы узнать общую теорию определения. спасибо.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А для чего понадобилось определять ток термической стойкости для Кабеля 0,4 кВ?
Этот вопрос актуален для 6 кВ и выше.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline ирa

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не могу посчитать значение интеграла Джоуля

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Фигасе =-0
Это что еще за зверь такой?

Ладно, если так уж надо, то Iтерм=І к.з. (3ф)*корень (tс.з.) и он должен быть меньше чем Ітерм кабеля
Iк.з. (3ф) - ток трехфазного к.з. "в голове" кабеля
tс.з. - время срабатывания защиты при Iк.з. (3ф) - находится из время/токовой характеристики аппарата защиты.
На практике эту формулу несколько дорабатывают и рассчитывают сразу минимальное сечение кабеля: s=І терм/К,
где К - эмпирический коэффициент (К=91 - для алюминия, К=144 для меди)
Но это все актуально для КЛ выше 1 кВ
какими будут коеффициенты для КЛ до 1 кВ я не знаю. Может быть теми же, а может быть и нет.
« Останнє редагування: 16 Червень 2011, 15:04:53 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline ирa

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 82
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо за информацию

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
да не за что, вы лучше расскажите, что это за зверюга такой Интеграл Джоуля, а то я слово "интеграл" со времен института не слышал.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Интеграл Джоуля - условная величина, характеризующая тепловое действие тока короткого замыкания на рассматриваемый элемент электроустановки, численно равная интегралу от квадрата тока короткого замыкания по времени в пределах от начального момента короткого замыкания до момента его отключения

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, благодарю. Мдя. Хорошо, что по работе мне с этим не приходится сталкиваться, мозг бы точно усох  :D