Фигасе

Это что еще за зверь такой?
Ладно, если так уж надо, то Iтерм=І к.з. (3ф)*корень (tс.з.) и он должен быть меньше чем Ітерм кабеля
Iк.з. (3ф) - ток трехфазного к.з. "в голове" кабеля
tс.з. - время срабатывания защиты при Iк.з. (3ф) - находится из время/токовой характеристики аппарата защиты.
На практике эту формулу несколько дорабатывают и рассчитывают сразу минимальное сечение кабеля: s=І терм/К,
где К - эмпирический коэффициент (К=91 - для алюминия, К=144 для меди)
Но это все актуально для КЛ выше 1 кВ
какими будут коеффициенты для КЛ до 1 кВ я не знаю. Может быть теми же, а может быть и нет.