Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, мне нужно от щита силового провести линии к электроприемникам - до распределения в одном лотке. Общая площадь сечения кабелей - 550 - каких размеров подобрать лоток ?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy, заполняемость лотка не более 40%. т.е. сечение лотка должно быть не мение 1375мм2. Если лоток(кабельрост) вертикальный, то кабели должны распологаться в один (максимум в два слоя), Если кабели свыше 16мм2 то расстояние между кабелями должно быть равно диаметру кабеля.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и смотря что за Кабели: силовые, контрольные?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
заполняемость лотка не более 40%
Ця норма стосується лише коробів , для лотків такі норми відсутні .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ця норма стосується лише коробів , для лотків такі норми відсутні .
Roman3R, возможно. спорить не буду. А нельзя ссылочку? насколько я помню, короб  от  лотока отличается наличием крышки, и, возможно, отсутствием перфорации

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
lenozzy, и еще не забудь: кабели силовые (рабочие) и резервные (аварийные) не должны проходить вместе!!! как минимум по разным сторонам лотка или лоток должен быть с огнеупорной перегородкой  :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А нельзя ссылочку?
ВСН 180-84
4.18. Силовые, контрольные кабели и провода следует прокладывать на лотках однослойно, многослойно и пучками в соответствии с табл.2.
5.9. В коробах провода и кабели следует прокладывать вплотную друг к другу в один или несколько слоев и пучками в соответствии с табл.4 и 5. Сумма площадей поперечных сечений проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, включая контрольные и резервные, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Roman3R, не знаю, действует ли ВСН 180-84, но данная норма прописана и в ПУЭ, к сожалению, сейчас не могу дать точную ссылку, но лотки там тоже присутствуют

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
каких размеров подобрать лоток ?

Якщо не хочете вводити додаткові знижувальні коефіцієнти на допустимий струм кабелів, то беріть такий лоток, щоб в ньому можна було помістити всі кабелі в один шар плюс 5 мм зазору між сусідніми кабелями. А так взагалі по табл. 2 ВСН 180-84. І ще не забудьте перевірити стійкість вибраного лотка до навантажень від ваги кабелів.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо!
Я думала что нет разницы что брать - лоток или короб, у меня силовые кабели, помещение котельной, проверяльщик посоветовал 150*100 или 150*80. Я просто не могу понять, это нужно посчитать площадь короба и сравнить с общей площадью поперечного сечения всех кабелей?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy, думаю лучше нарсовать в сечении лотка все кабели. И согласен с O.S. в том что
Якщо не хочете вводити додаткові знижувальні коефіцієнти на допустимий струм кабелів, то беріть такий лоток, щоб в ньому можна було помістити всі кабелі в один шар плюс 5 мм зазору між сусідніми кабелями

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в соответствии с ПУЭ пп 1.3.10,1.3.11 понижающие коэффициенты при прокладке на лотках вводятся только для проводов.
для кабелей на лотках, как при одиночной прокладке, так и при прокладке пучками, допустимые токи принимаются по таблицам как для проложенных в воздухе.
а по нормам заполнения лотка - согласен с Roman3R.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ejen, т.е. вы хотите сказать что если, например, проложить кабеля без зазора на лотку в один (несколько) слоев, то коэф. вводить не нужно?
ИМХО, нужно брать 0,6.

P.S. Хм хм, в ВСН 180-84 все это есть. Не знал про него. :-[
« Останнє редагування: 02 Грудень 2011, 13:33:31 від CC19 »

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, это не я хочу сказать, просто именно так написано в ПУЭ. хотя, естесственно, при многослойной укладке у средних кабелей условия охлаждения будут хуже - с этим я спорить не собираюсь.
счас еще почитаю, что там в ВСН

 