Автор Тема: Электроснабжение стройки  (Прочитано 3308 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электроснабжение стройки
« : 03 Червень 2011, 15:02:01 »
Уважаемые проектировщики подскажите пожалуйста при расчете общей нагрузки на стройплощадку какой брать коэффициент использования для башенных кранов (в справочных данных есть 0,1) вот думаю не маловато ли?

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение стройки
« Reply #1 : 03 Червень 2011, 15:06:09 »
Да 0,1 взят из справочных данных тяжпромпроекта но он вроде как для промышленных производств а для стройки потянет или нет вопрос .

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение стройки
« Reply #2 : 03 Червень 2011, 15:11:03 »
Вообще-то есть Сенчев "Электроснабжение строительства". Но у меня его под рукой нет и цифры я не очень помню.
http://www.twirpx.com/file/357119/ Вот тут можно его скачать.
« Останнє редагування: 03 Червень 2011, 15:17:34 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение стройки
« Reply #3 : 04 Червень 2011, 21:10:57 »
 Спасибо за инфу! По Сенчину прикинул вроде выхлдит тоже на тоже значит и 0,1 проидет

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение стройки
« Reply #4 : 04 Червень 2011, 23:11:35 »
какой брать коэффициент использования для башенных кранов
Зависит от числа кранов . Сколько их там будет ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение стройки
« Reply #5 : 06 Червень 2011, 12:16:24 »
Кранов будет 2шт, 2сварочных, бытовки и наружное освещение

Offline ramazan1978

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 20
  • Country: ua
  • Слава Україні!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение стройки
« Reply #6 : 07 Червень 2011, 15:06:46 »
пример расчета

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение стройки
« Reply #7 : 07 Червень 2011, 15:49:34 »
Спасибо! Только вопрос где взять Кс для оборудования.

Offline ramazan1978

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 20
  • Country: ua
  • Слава Україні!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение стройки
« Reply #8 : 07 Червень 2011, 15:56:29 »
сейчас не вспомню, но посмотри временное электроснабжение

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение стройки
« Reply #9 : 07 Червень 2011, 17:05:20 »
Ageev, а стадия "П" для объекта выполнялась? На стадии "П" должен выполняться проект организации строительства (ПОС) и если мне не изменяет память, там приводится таблица расчета электрических нагрузок строительных механизмов. По, крайней мере, я работал с такими таблицами из ПОСа
я знаю не все, а только половину

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение стройки
« Reply #10 : 07 Червень 2011, 17:15:09 »
Ageev, а стадия "П" для объекта выполнялась? На стадии "П" должен выполняться проект организации строительства (ПОС) и если мне не изменяет память, там приводится таблица расчета электрических нагрузок строительных механизмов. По, крайней мере, я работал с такими таблицами из ПОСа
Electrician, я тоже так делал. Там еще высчитывается общее водопотребление, потребность в бытовках для рабочих, материалов, потоки материалов с рабочими в процессе строительства и т.д. и т.п.

Offline Ageev

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 31
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение стройки
« Reply #11 : 08 Червень 2011, 07:21:17 »
 Как я понял расчет нагрузок делается в проекте временного электроснабжения стройки. Ну в принципе это не важно. Я сделал расчет с использованием Ки=0,1 для крана при пв=40% ввел коэффициент максимума и получил расчетную мощность. Примерный расчет по Сенчину с Кс=0,4 для кранов и с коэффициэнтом несовпадения максимумов 0,8 в принципе дает приблизительно тот же результат. Стройку делал первый раз поэтому возникают сомнения что в результате получается заниженная мощность Ру=150кВт, а Рр=72 кВт.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю