Автор Тема: возможна ли прокладка в параллель кабелей 6 кВ сечением 50 и 70 мм2  (Прочитано 2148 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline vovi4

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
возможна ли прокладка в параллель кабелей 6 кВ сечением 50 и 70 мм2. и где об этом написано

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Киевэнерго особо не приветствует параллельные кабели по 10 кВ (6 кВ - суть то же самое), и идет на них в исключительных случаях. И при этом требует чтобы сечение было одинаковым. Да исечение в Киеве для 10 кВ минимальное 120 мм2.
А что твое облэнерго говорит?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline vovi4

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
у меня кабель по территории завода. от 2-х ячеек рп по сущ схеме питается 2 транса: один кабелем 50мм,  другой - 70 мм. заводчане хотят сущ. кабели завести на один из трансов, а на второй проложить новую кл сечением 120 мм. вот и вопрос можно ли так параллелить?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну если сети заводские и РП заводское и энергетик согласен морщить себе мозг по поводу срабатывания защиты при пробое на одном из параллельных кабелей - то "нет препятствий патриотам" (с) - ДМБ
В принципе такое допускается - просто в эксплуатации - это очень мутное дело.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline vovi4

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 42
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо. завтра поеду общаться с энергетиком мож че и изменится, хотя вероятность очень мала - уж слишком экономные они

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: