Думаю, что все, кто занимался автоматикой, сталкивались со следующей проблемой:
Нужно защитить цепи =24В. Использовать плавкие предохранители не всегда удобно - они периодически заканчиваются, ну и вообще, замена занимает некоторое время. Автоматы использовать нельзя, так как быстродействие современных блоков питания, оснащенных электронный защитой от КЗ и перегрузок выше, чем у автоматов. Получается, что при КЗ отключается весь блок питания, а не одна ветка.
Есть решение - электронные предохранители. Нашел только у weidmuller и у Siemens. Стоят оба около 100 евро за штуку. Дороговато для предохранителя, особенно, когда их надо 100шт.
Может кто-нибудь подскажет у кого еще есть похожие вещи, и, желательно, незадорого.

гость

  • Гість
Re: Электронные предохранители
« Reply #1 : 03 Червень 2011, 10:05:27 »
Попробуйте применить самовостанавливающиеся предохранителти полимерного или ПТС типа.

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электронные предохранители
« Reply #2 : 03 Червень 2011, 10:25:10 »
Попробуйте применить самовостанавливающиеся предохранителти полимерного или ПТС типа.
А можно типы и производителей?

гость

  • Гість
Re: Электронные предохранители
« Reply #3 : 03 Червень 2011, 11:10:43 »
например тут: http://www.kosmodrom.com.ua/data/icp.php
или тут: http://www.imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E8%20%F1%E0%EC%EE%E2%EE%F1%F1%F2%E0%ED%E0%E2%EB%E8%E2%E0%FE%F9%E8%E5%F1%FF&type=category&skip=0

Если у Вас нет возможности его впаять в плату - рассмотрите вариант установки его в специальные фениксовские клемы для установки радиоэлелектронных комплектующих

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электронные предохранители
« Reply #4 : 03 Червень 2011, 12:17:37 »
быстродействие современных блоков питания, оснащенных электронный защитой от КЗ и перегрузок выше, чем у автоматов
А у предохранителей быстродействие разве выше чем у автоматов? Есть ведь автоматы и для цемей постоянного тока, и на малые токи.
Входите тесными вратами

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электронные предохранители
« Reply #5 : 03 Червень 2011, 15:11:20 »
AleksandrPol,  есть быстродействующие предохранители для защиты электроники. Только я все равно автоматы ставлю, как меньшее зло - вместо предохранителей все равно рано или поздно жучки оказываются.
У Сименса, кстати, есть автоматы с характеристикой А, серия 5SX2, заявлены как для ограниченной защиты полупроводников. Правда они дорогие, и редко встречаются, обычно возят только под заказ.
О самовосстанавливающихся предохранителях слышал (и, собственно, после этого перестал рыть в этом направлении), что при их использовании возникает "пулеметный эффект" - т.е. после того как предохранитель отключит цепь, он начинает остывать и самопроизвольно включается на короткое время.  Интересно было бы узнать, кто пользовался, насколько это соответсствует действительности. Ну и, конешно, неудобство монтажа.

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электронные предохранители
« Reply #6 : 05 Червень 2011, 09:57:44 »
А у предохранителей быстродействие разве выше чем у автоматов?
Естественно. Особенно, если предохранители не стеклянные, а быстродействующие.

У Сименса, кстати, есть автоматы с характеристикой А, серия 5SX2, заявлены как для ограниченной защиты полупроводников.
5SX уже давно не выпускаются и их даже под заказ не купить.

Еще раз повторяю - автоматы не устраивают, нужны электронные предохранители.

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электронные предохранители
« Reply #7 : 05 Червень 2011, 10:18:48 »
Насчет самовосстанавливающихся предохранителей. Если рассмотреть случай, когда провод с предохранителя падает на землю. Возникает КЗ, ток растет, у предохранителя растет сопротивление и он, фактически, отключает цепь. При этом ток пропадает и предохранитель начинает восстанавливаться, открывает цепь и опять возникает КЗ и все по новой. И так его начинает колбасить до тех пор, пока не сгорит блок питания или не придет человек и не выдернет этот предохранитель.
Правильно я понимаю принцип работы? Если не правильно, то как они работают.
Надеюсь, что я ошибаюсь, так как такой вариант работы не устраивает вообще.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электронные предохранители
« Reply #8 : 05 Червень 2011, 12:02:29 »
MIXAJIbI4, и так плохо, и так не очень  :) Тогда применить несколько БП с меньшей Рвых.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электронные предохранители
« Reply #9 : 05 Червень 2011, 12:11:09 »
Не вариант - слишком много БП будет. Нагрузка общая под 100А.

гость

  • Гість
Re: Электронные предохранители
« Reply #10 : 07 Червень 2011, 11:23:44 »
Михалыч почитайте пожалуста эту статью и вам многое станет понятно
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/00_07/stat_48.htm

Процесс включения - выключения самопроизвольно при кз никак небудет происходить, так как предохранитель все врямя в цепи и под напряжением. Остынет он только при снятии с него напряжения или уменьшения тока до номинального, а постоянная подпитка его током кз никак недаст ему остыть.

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электронные предохранители
« Reply #11 : 07 Червень 2011, 13:22:06 »
гость, честно говоря, проблемма, затронутая сдесь для меня тоже актуальна, поэтому хотелось бы знать, проверяли вы это на практике? Поверьте, это не в качестве наезда, а чисто практический интерес, у меня есть где применить такие вещи.
Но все же, чет я не догоняю по статье. Предохранитель срабатывает из-за нарева. Греет ток (а не напряжение). Предохранитель сработал - тока нет. Что помешает предохранителю остыть  и включиться?
« Останнє редагування: 07 Червень 2011, 14:20:04 від SKlim »

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электронные предохранители
« Reply #12 : 07 Червень 2011, 14:14:00 »
постоянная подпитка его током кз никак недаст ему остыть
Зачем такой предохранитель, который не прерывает ток при КЗ?
Входите тесными вратами

гость

  • Гість
Re: Электронные предохранители
« Reply #13 : 07 Червень 2011, 14:41:21 »
проверяли вы это на практике?

Но все же, чет я не догоняю по статье.


На практике ради эксперимента включали в сеть 100 ватную лампочку через такой предохранитель, он срабатывал, лампа тухла -  и все это стояло весь рабочий день 8 часов воткнутое в розетку. Итак целый месяц....

И вот  покопался и нашол вам еще описание
http://www.konkurel.ru/articles/art1.php

Offline MIXAJIbI4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 38
  • Повідомлень: 356
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электронные предохранители
« Reply #14 : 09 Червень 2011, 15:44:58 »
Если у Вас нет возможности его впаять в плату - рассмотрите вариант установки его в специальные фениксовские клемы для установки радиоэлелектронных комплектующих
Конечно, ни о какой пайке не может быть и речи. Не могли бы вы подсказать какой тип корпуса предохранителей в какие фениксовские клеммы встраивается. Интересуют конкретные типы.

 