Автор Тема: Помогите выбрать кабель  (Прочитано 3770 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите выбрать кабель
« : 02 Червень 2011, 13:40:56 »
Зравствуйте, помогите выбрать кабель 6 кВ(несколько кабелей). Необходимо передавать нагрузку в 15 МВт с одного РУ на другое. Кабель прокладывается по эстакаде.Ток на шинах 2000 А. Длинна 800 м-1000 м.
Заранее благодарю.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #1 : 02 Червень 2011, 14:11:55 »
Так просто кабель не выбирается. Согласно ПУЕ КЛ-6 (10) кВ выбирается по экономической плотности тока, с проверкой на термическую стойкость и потери напряжения. А нагрузка - в этих сетяч - это такое... Так, некий ориентир, не больше.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #2 : 02 Червень 2011, 15:08:04 »
Так просто кабель не выбирается. Согласно ПУЕ КЛ-6 (10) кВ выбирается по экономической плотности тока, с проверкой на термическую стойкость и потери напряжения. А нагрузка - в этих сетяч - это такое... Так, некий ориентир, не больше.
А где посмотреть допустимую потерю напряжения?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #3 : 02 Червень 2011, 15:14:08 »
А нагрузка - в этих сетяч - это такое...
вот именно - по току кабель с палец получается, а по термической стойкости - с руку
я знаю не все, а только половину

Пух

  • Гість
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #4 : 02 Червень 2011, 15:14:19 »
=-0 Я не профи,но вроде получается 12х АВВГ 3х240-6  :-[ Плохо что 6кВ,если бы 10кВ - 9х АВВГ 3х240 :-[
Извиняюсь сразу перед профи,просто хочу поучавствовать для получения опыта :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #5 : 02 Червень 2011, 15:33:15 »
Потери напряжения рассчитываются и они должна быть не больше 5%. Для расчета нужно знать сопротивление КЛ.
Но основное - это экономическая плотность тока и термическая устойчивость. первое - ПУЕ-2009 п. 1.3.25
А для расчета второго - нужно знать ток 3-фазного к.з. в максимальном режиме на шинах ПС, от которой прокладывается КЛ и время работы защиты на этой линии.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #6 : 02 Червень 2011, 15:38:03 »
Потери напряжения рассчитываются и они должна быть не больше 5%. Для расчета нужно знать сопротивление КЛ.
Но основное - это экономическая плотность тока и термическая устойчивость. первое - ПУЕ-2009 п. 1.3.25
А для расчета второго - нужно знать ток 3-фазного к.з. в максимальном режиме на шинах ПС, от которой прокладывается КЛ и время работы защиты на этой линии.
Все эти данные у меня имеются, где можно посмотреть расчёты термической устойчивости? может есть у вас?

Offline Русс

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 195
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #7 : 02 Червень 2011, 15:43:36 »
Smin=Iкз(3ф)*корень tоткл/С
С - экономическая плотность тока по таблице
Делай то, что можешь, будет то, что должно быть.

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #8 : 02 Червень 2011, 17:15:10 »
Ну так на вскидку 4-5 медных кабелей сечением 240 мм2 или 6-7 алюминиевых 240 мм2 6 кВ
ошибаюсь?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #9 : 02 Червень 2011, 17:57:19 »
ValeraT, одножильный, шитый полиэтилен, максимальное сечение до 1000мм2, количество  и сечение кабелей на фазу необходимо расчитать в зависимости от условий прокладки. Разница по току между алюминием и медью на больших сечениях - незначительная.

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #10 : 02 Червень 2011, 20:58:01 »
ValeraT, одножильный, шитый полиэтилен, максимальное сечение до 1000мм2, количество  и сечение кабелей на фазу необходимо расчитать в зависимости от условий прокладки. Разница по току между алюминием и медью на больших сечениях - незначительная.
Кабель думаю будет проложен по эстакаде, расположение на ней не знаю. Смотря ж сколько кабелей

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #11 : 03 Червень 2011, 09:49:24 »
Smin=Iкз(3ф)*корень tоткл/С
С - экономическая плотность тока по таблице
Не понял, а с чего это ты термический ток делишь на экономическую плотность тока? Что за формула? Ты не смешивай одно с другим.
по термике формула одна: І терм (каб) < І терм расч., где І терм расч. - это числитель твоей формулы, а І терм (каб) - каталожная величина.
А экономическая плотность - это совсем другой расчет.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #12 : 03 Червень 2011, 10:42:41 »
=-0 Я не профи,но вроде получается 12х АВВГ 3х240-6  :-[ Плохо что 6кВ,если бы 10кВ - 9х АВВГ 3х240 :-[
Извиняюсь сразу перед профи,просто хочу поучавствовать для получения опыта :)
Шестикиловольтового АВВГ не бывает в природе...только до 1 кВ.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline ValeraT

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 64
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #13 : 04 Червень 2011, 21:24:06 »
Я вот тут прикинул 3 одножильных кабеля из сшитого полиэтилена сечением 800 мм2 каждый. Что скажите?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Помогите выбрать кабель
« Reply #14 : 05 Червень 2011, 21:20:50 »
Шестикиловольтового АВВГ не бывает в природе...только до 1 кВ.
uksusXIII, сам такую "бяку" никогда не закладывал и не использовал, но всё же она есть, по крайней мере в России производиться.

P.S. Как данный кабель ведет себя при эксплуатации, не знаю ???.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: