Так просто кабель не выбирается. Согласно ПУЕ КЛ-6 (10) кВ выбирается по экономической плотности тока, с проверкой на термическую стойкость и потери напряжения. А нагрузка - в этих сетяч - это такое... Так, некий ориентир, не больше.
А нагрузка - в этих сетяч - это такое...
Потери напряжения рассчитываются и они должна быть не больше 5%. Для расчета нужно знать сопротивление КЛ.Но основное - это экономическая плотность тока и термическая устойчивость. первое - ПУЕ-2009 п. 1.3.25А для расчета второго - нужно знать ток 3-фазного к.з. в максимальном режиме на шинах ПС, от которой прокладывается КЛ и время работы защиты на этой линии.
ValeraT, одножильный, шитый полиэтилен, максимальное сечение до 1000мм2, количество и сечение кабелей на фазу необходимо расчитать в зависимости от условий прокладки. Разница по току между алюминием и медью на больших сечениях - незначительная.
Smin=Iкз(3ф)*корень tоткл/СС - экономическая плотность тока по таблице
Я не профи,но вроде получается 12х АВВГ 3х240-6 Плохо что 6кВ,если бы 10кВ - 9х АВВГ 3х240 Извиняюсь сразу перед профи,просто хочу поучавствовать для получения опыта
Шестикиловольтового АВВГ не бывает в природе...только до 1 кВ.