Автор Тема: ОСВЕЩЕНИЕ  (Прочитано 2930 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline DUGINA2

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
ОСВЕЩЕНИЕ
« : 02 Червень 2011, 11:12:18 »
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС: площадь помещения 92,51. Нужна освещённость 75 лк. Используем лампы ARS 4*18  10 штук. Соответствует ли требуемая освещённость расчётной и от чего это зависит?

Offline eto

  • *
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 16
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #1 : 02 Червень 2011, 11:19:49 »
от чего это зависит?
от высоты на которой установлены светильники и, в меньшей степени, от коэф. отражения от стен, пола потолка
для данной освещенности при высоте установки светильника 3м со светлыми стенами и серым полом достаточно 3-х светильников.
при количестве 10 светильников освещенность при тех же параметрах будет ок. 250лк

Offline DUGINA2

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #2 : 02 Червень 2011, 11:27:32 »
как вы посчитали что при тех же параметрах будет 250 лк?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #3 : 02 Червень 2011, 11:32:21 »
DUGINA2, Есть Диалюкс. а можно по удельной мощности в ручную по ДБН B.2.5-28.2006 (табл.12). А вообще при использовании ЛЛ минимальная освещенность - 100лк.

Offline DUGINA2

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #4 : 02 Червень 2011, 11:32:40 »
Высота от пола до светильника 2,7 м окон нет это коридор, по снипу требуемая освещённость 75 лк как выбрать кол-во светильноков чтобы они соответствоволи этой освещённости?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #5 : 02 Червень 2011, 11:38:38 »
DUGINA2, Установи http://www.dialux-help.ru/setup.html и считай.

Offline DUGINA2

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #6 : 02 Червень 2011, 11:55:09 »
у меня ничего не получается с установкой все же какая связь между общей мощностью ламп и требуемой освещённостью?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #7 : 02 Червень 2011, 12:18:20 »
DUGINA2, В профиле укажи страну.
какая связь между общей мощностью ламп и требуемой освещённостью?
Если без диалюкс то для 100лк от 8 до 12 Вт на м2 (взависипости от помещения), для 75лк 6-9Вт/м2

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #8 : 02 Червень 2011, 12:32:02 »
какая связь между общей мощностью ламп и требуемой освещённостью?
прямой связи нет, многое зависит от КСС светильников, по табл.12 определится граничная максимальная величина мощности (которую нельзя превышать), самым рациональным и быстрым способом все-таки будет прикинуть в диалюсе, если не получается - опишите подробней размеры и особенности помещения, - народ поможет ;)
а та связь которую вы хотите уловить, скорее всего, это световая отдача - отношение светового потока  лампы к потребляемой ею мощности, см. вложение

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #9 : 02 Червень 2011, 17:33:50 »
А вообще при использовании ЛЛ минимальная освещенность - 100лк
Не 100 а 50 лк . ДБН В.2.5-28-2006
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline DUGINA2

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #10 : 03 Червень 2011, 05:32:44 »
ВСЕМ СПАСИБО! Я БОЛЬШЕ ВСЕГО ПРИДЕРЖИВАЮСЬ МЕТОДА УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТИ, ВСЕ ТАКИ ИЗ ВЫШЕ ВСЕГО ПЕРЕЧИСЛЕННОГО ОН САМЫЙ ПРОСТОЙ ДЛЯ РАСЧЁТА ОСВЕЩЕНИЯ!
МЕНЯ ОЗАДАЧИЛИ НОВОЙ ПРОБЛЕМОЙ: РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО ZR60-35 (Р=0,5 кВ) С ЭЛ. ПРИВОДОМ И ВЕНТИЛЯТОРА RW 60/35/31,4 (Р=2,5 кВ) ЕСЛИ КТО ДЕЛАЛ ПОМОГИТЕ!

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #11 : 03 Червень 2011, 07:34:24 »
МЕНЯ ОЗАДАЧИЛИ НОВОЙ ПРОБЛЕМОЙ: РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КЛАПАНА ВОЗДУШНОГО

не надо так выделять =-0
какая проблема открываете каталог и смотрите схему подключения например эту о клапанеhttp://www.klimate.ru/doc/zr.pdf :thumbsup:

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #12 : 03 Червень 2011, 09:55:33 »
ОН САМЫЙ ПРОСТОЙ ДЛЯ РАСЧЁТА ОСВЕЩЕНИЯ!
и самый неточный. Как пример - попробуйте осветить помещение светильниками акцентированного света, в количестве расчитанном этим методом, вы будете крайне неприятно удивлены результатом
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #13 : 03 Червень 2011, 10:29:44 »
offtop:
DUGINA2, на будущее, будьте так добры, выключайте Caps Lock, почитайте Правила форума, и не связанные между собой вопросы отделяйте разными темами

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: