Будинок, де розташовані торгово-офісні приміщення. Будинок 3-поверховий, в наявності сходова клітка до третього поверху. Де, як і які розташувати сповіщувачі для АПС всього будинку. На мій погляд - необхідно на третьому поверсі на клітці, де знаходиться стеля, димові. Хоч приміщення такого, як сходова клітка в ДБН В.2.5-13-98* не фігурує. Чи взагалі не ставити?
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Чи взагалі не ставити?
Ручные, как указал Roman3R. Но на каждой лестничной площадке (итого у Вас будет 3 ручных извещателя).

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
НАПБ Б.06.004 "ПЕРЕЛІК однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації"
п.1.14 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС приміщення:
...
- сходів та сходових кліток, крім типів С2.

С2 смотрим в ДБН В.1.1-7

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga:) АвтоматическаяУПС, ИПР - извещатель пожарный ручной.
Улыбнуло после темы "ДБН В. 2.5-56-2010 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ" на Хэлпе.
« Останнє редагування: 02 Червень 2011, 10:37:54 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga,  :) АвтоматическаяУПС, ИПР - извещатель пожарный ручной.
Не поняла к чему это?
Человек не написал, какая у него лестничная клетка. Так вот если она С2, то на ней нужно ставить не только ИПР, но и АУПС.  :)

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga, я по поводу -
п.1.14 У будинках та спорудах не підлягають обладнанню АУПГ та АУПС приміщення
просто дополнил, а то иногда путают пухлое с мокрым: "не підлягають АУПС", ну и ИПР не надо  :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Человек не написал, какая у него лестничная клетка. Так вот если она С2
Человек написал "лестничная клетка", а по определению тип лестницы С2 не может находиться в лестничной клетке. Хотя замечание правильное - человек может и не знать этой тонкости.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну да, "клетка", "площадка"... Как-то привычней говорить "клетка" на все  :)

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Сходова клітка" це назва з архітектурно-будівельної частини проекту, я думаю що тут вони законодавці. Тому під - С2
 внутрішні відкриті (без огороджувальних стін) ці сходові клітки не підходять, те що ручні сповіщувачі будуть стояти зрозуміло, але при закритих всіх вхідних дверях сходова клітка є "звичайною шахтою" висотою 9-10 м. При виникнені загорання на сходові клітці ввесь дим зразу буде на верхньому поверсі , чому не ставити димові на стелі верхнього поверху? Чи легше сказати - не вимагають і не ставлю? І що таке клітка, і що таке площадка? :-[
 
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
лестн. клетка - лестница огороженная стенами. С2 - без ограждения или частично огражденная, как пример, хол с лестницей. Хол подлежит оснащением АПС? Отсюда -
крім типів С2.

ДБН В.1.1 - 7
 2.20 Лестницы и лестничные клетки, предназначенные для эвакуации людей и проведе-ния пожарно-спасательных работ...

в наявності сходова клітка до третього поверху
так? К лестн. клеткам предъявляются жесткие требования по ПБ, гореть там не должно быть чему - читаем опять же ДБН В.1.1 - 7 + Ответ #3 уважаемой rga,

Где-то так.
« Останнє редагування: 03 Червень 2011, 10:38:33 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При виникнені загорання на сходові клітці ввесь дим зразу буде на верхньому поверсі , чому не ставити димові на стелі верхнього поверху? Чи легше сказати - не вимагають і не ставлю? І що таке клітка, і що таке площадка?
Вообще-то, большинству л/к не положено задымляться.  Для этого делают тамбуры с подпором или подпоры прямо в лестничную клетку (таблица 5 ДБН В.1.1-7). Хотя, обычные л/к в зданиях до 26,5 м разрешены.
Но:
Загорания на л/к быть не должно, поскольку там кроме ступенек и перил ничего нет. Даже проводка должна быть скрытой по нормам. Разве что ИПР вспыхнет :).

Лестничная площадка - часть лестницы. Клетка - ограждающие конструкции. Имхо. НО можно и поискать в терминах и определениях ДБН-ов.
« Останнє редагування: 03 Червень 2011, 14:50:33 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разве что ИПР вспыхнет .
:D не "будите" bvv
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не убедительно, но спасибо всем. ;)
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не убедительно,
А в чем именно Вы не убедились?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю