Два или три ТТ?
« : 01 Червень 2011, 08:12:56 »
Двухфазная или трехфазная защита в сетя 6(10)кВ. Что предпочтительней? Имеются ли на этот счет инструкции и руководящие документы?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #1 : 01 Червень 2011, 09:49:28 »
ПУЕ . 3.2.91. Для ліній у мережах 3-10 кВ з ізольованою нейтраллю (у тому числі й з нейтраллю, заземленою через дуrоrасний реактор) треба передбачати пристрої релейноrо захисту від бarатофазних і однофазних замикань на землю.
3.2.92. Захист від бarатофазних замикань слід передбачати в двофазному виконанні і вмикати в одні й ті самі фази по всій мережі даної напруrи для забезпечення вимкнення в більшості випадків подвійних замикань на землю тільки одноrо місця пошкодження
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Серж08

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #2 : 01 Червень 2011, 11:18:34 »
ПУЕ . 3.2.91. Для ліній у мережах 3-10 кВ з ізольованою нейтраллю (у тому числі й з нейтраллю, заземленою через дуrоrасний реактор) треба передбачати пристрої релейноrо захисту від бarатофазних і однофазних замикань на землю.
3.2.92. Захист від бarатофазних замикань слід передбачати в двофазному виконанні і вмикати в одні й ті самі фази по всій мережі даної напруrи для забезпечення вимкнення в більшості випадків подвійних замикань на землю тільки одноrо місця пошкодження
Согласен. Но почему всегда на вводах (РП, ПС) стоят три ТТ?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #3 : 01 Червень 2011, 11:24:14 »
почему всегда на вводах (РП, ПС) стоят три ТТ
ПУЕ . п.3.2.91 Стосується лише захисту ліній .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Серж08

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #4 : 01 Червень 2011, 14:57:42 »
почему всегда на вводах (РП, ПС) стоят три ТТ
ПУЕ . п.3.2.91 Стосується лише захисту ліній .
Согласен, что линий, но как быть с вводами?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #5 : 01 Червень 2011, 15:11:48 »
но как быть с вводами?
измерения
я знаю не все, а только половину

Offline Серж08

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #6 : 02 Червень 2011, 09:34:01 »
почему всегда на вводах (РП, ПС) стоят три ТТ
ПУЕ . п.3.2.91 Стосується лише захисту ліній .
А что особенного во вводе в РП?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #7 : 02 Червень 2011, 14:06:49 »

Согласен. Но почему всегда на вводах (РП, ПС) стоят три ТТ?
Ну я бы слово "всегда" не употреблял. Скорее "Иногда", а еще скорее "Изредка".
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Серж08

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #8 : 02 Червень 2011, 15:53:20 »

Согласен. Но почему всегда на вводах (РП, ПС) стоят три ТТ?
Ну я бы слово "всегда" не употреблял. Скорее "Иногда", а еще скорее "Изредка".
Тогда почему "изредка" 3ТТ на вводе?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #9 : 02 Червень 2011, 16:40:41 »
У меня вариантов 2:
Измерения;
Учет.
Хотя и то и то, и защиты прекрасно реализуются на 2-х трансформаторах тока.
Просто я лично ни разу не видел ни на ПС ни на РП трех трансформаторов тока на вводах.
Единственное где применялись 3-трансформаторыне схемы - это старые схемы дифзащит трансформаторов.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #10 : 02 Червень 2011, 16:42:53 »
А в связи с чем вообще возник данный вопрос о трехфазной защите? Все современный реле прекрасн работают на 2х фазах

Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Серж08

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 6
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #11 : 03 Червень 2011, 09:30:49 »
А в связи с чем вообще возник данный вопрос о трехфазной защите? Все современный реле прекрасн работают на 2х фазах
На завод, где работаю, регулярно приходят заказы на изготовление ячеек КРУ и КСО с тремя ТТ. Может дело в неграмотности проектировщиков, такое возможно, так как слишком много проектных контор развелось, а может появились какие-то новые нормативные требования и рекомендации.
Учет отлично делается на 2-х ТТ, но все словно с ума посходили - если коммерческий учет, значит 3ТТ с кл.точ. не ниже 0,5S.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #12 : 03 Червень 2011, 10:45:03 »
Тогда только учет. Хотя в Киеве энергосбыт без вопросов пропускает двухфазное подключения счетчиков, но класс точности 0,5s - это святое. Просто задайте вопрос тем, кто присылает заказы - а чем они мотивируют 3 трансформатора тока. Потому что в схемак Киевских ПС и РП - такого практически не наблюдается.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline matu

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Два или три ТТ?
« Reply #13 : 08 Серпень 2011, 20:54:03 »
видимо проблема в том, что схема учета по двум ТТ менее точная чем с тремя, т.е. от схемы Арона отказывается. Причина тому-эта схема дает некорректные результаты при несимметричных режимах или параметрах сети.
в качестве примере можно почитать эту статью
http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Entel/2008/4_2008/4_2008_2.pdf

 