Здравствуйте. Есть административное здание 12х7,5 и высотой 5м из сборных вагон-бытовок. Здание металлическое и обшито профлистом (толщина 0,6мм) под ним негорючий утеплитель. По периметру здания выполнен контур заземления полосой 4х40 с металлическми штырями D=16мм, L=3,5м. Здание заземлено на контур полосой 4х25. На расстоянии 14м находится здание цеха высотой 20м (здание металлическое). По моим расчетам если использовать здание цеха как естественный молниеприемник, то его высоты не хватает лишь для защиты части админ.здания. Можно ли увеличить высоту здания цеха за счет установки на его крыше штыревого молниеприемника, чтобы админ.здание попало в зону влияния. Или все-таки нужно делать молниезащиту админ.здания.
Заранее спасибо.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Константин29,
Можно ли увеличить высоту здания цеха за счет установки на его крыше штыревого молниеприемника, чтобы админ.здание попало в зону влияния.
Ответ: Можно. Если сможешь расчетами доказать, что это именно так.
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А нужно ли?
административное здание 12х7,5 и высотой 5м из сборных вагон-бытовок.
Попробуй посчитать кол-во попаданий.
Здание металлическое и обшито профлистом (толщина 0,6мм)
Используй в качестве молниеприемника металлические конструкции к которым прикреплен проф.лист, я думаю, их толщина это позволяет. Только необходимо обеспечить непрерывную связь между составными частями здания (если оно состоит из нескольких вагон-бытовок)

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Только необходимо обеспечить непрерывную связь между составными частями здания (если оно состоит из нескольких вагон-бытовок)
должны быть надежно соеденены металлические каркасы бытовок, сварены и т.д. А насчет молниезащиты на крыше соседнего здания - она еще  никому не помешала ;) Трехметровый штырь (при самом сложном раскладе данного эпизода) не стоит и человеческого волоса, не говоря уже о жизни в целом... Лучше перестраховаться, чем не до...
« Останнє редагування: 25 Лютий 2011, 10:32:53 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
должны быть надежно соеденены металлические каркасы бытовок, сварены
Ну варить не обязательно, достаточно болтового соединения.
По моим расчетам если использовать здание цеха как естественный молниеприемник, то его высоты не хватает лишь для защиты части админ.здания.
каким методом производился расчет?
Трехметровый штырь
Тремя метрами не обойдешься. При самых сучших раскладах (защищаемое здание расположено к цеху длинной стороной),
при защите методом защитного угла.
при трейтем уровне защиты при любой высоте стержня здание полностью защищатся не будет.
при четвертом уровне защиты высота стержня - 6,5м от уровня крыши.
при расчете по табл. 10:
Рз=0,9 Н=25м (верх стержня от уровня земли);
Рз=0,99 Н=35м (верх стержня от уровня земли);
Рз=0,999 Н=45м (верх стержня от уровня земли);
« Останнє редагування: 25 Лютий 2011, 13:16:00 від Сугор »

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Произвел быстрые расчеты по РД. Прилагаю наглядные картинки. Задал размеры зданий. Установил 3-хметровый штырь на высотном здании. Смотрим результаты. 

Зона А:


Зона Б:
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Произвел быстрые расчеты по РД
Даа, было у нас (на Украине) когда то РД. А теперь к сожалению ДСТУ.

Гром

  • Гість
Можно сделать и по ДСТУ делал не раз :D

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
NeON2K, а что это за программка такая(которая картинки рисует)? Очень понравилась! Поделитесь,если можно! Надо одного заказчика попугать поубеждать...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
uksusXIII,  ElectriCS Storm от CSoft http://www.csoft.ru/catalog/soft/electrics-storm/electrics-storm-30.html Вроде как можно демоверсию скачать с сайта (30- дневная)