Я полностью согласен, что такие проекты должны считать специалисты, но проекта нет, надо быстро и никто платить не будет, бюджет блин. Заказчик сказал просчитайте и продайте, да еще и смонтируйте))). Я поставляю все оборудование: кабель, опоры, светильники и щитовое. Сами делаем проект по свету и всему остальному, не совсем мы конечно сторонние люди, некоторые познания есть)))).
Тогда последний вопрос: в ТП будет РЩ по группам включения, могу я непосредственно от него тянуть трехжильный кабель к опоре на группу (4+4+8 светильников) при условии, что в опоре будут групповые автоматы на каждый светильник или есть какие-то хитрости? Получается у меня 3 кабеля (25мм+25мм+50мм) на длину 300 метров. Между ТП и РЩ будет конечно 4-х жильный кабель