Привіт всім
В технічних умовах обленерго зазвичай пише такий пункт: Передбачити встановлення пристроїв захисного відключення типу ПЗВ та встановлення реле захисту від імпульсних перенапруг (РН) на струм відповідний до величини розрахункового навантаження у ввідному РЩ-0,4 кВ обє'кта.
В мене виникає по цему поводу декілька питань:
1. що за звір такий реле захисту від імпульсних перенапруг (РН) ? я так розумію що це просте реле напруги, чи обмежувач імпульсних перенапруг?
2. навіщо у ввідному РЩ 0,4 кВ ПЗВ (УЗО) торгівельного центру. Невелика утічка і всі сидять без світла поки не знайдуть утічку на землю? а там кілометри кабелів і чи взагалі правомірно це.
ИМХО я його на вводі не ставлю проте можливо я не правий?
3. Куда всунути в комплектний ввідно-розподільний щит реле напруги з величезним контактором (навантаження 250 кВт) і чи варто це взагалі робити? чи потрібно ставити на вводі після лічильника реле напруги з контактором?
Допоможіть розібратись
заздалегідь всім спасибі!
« Останнє редагування: 26 Травень 2011, 00:25:39 від il85 »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
2. навіщо у ввідному РЩ 0,4 кВ ПЗВ (УЗО) торгівельного центру. Невелика утічка і всі сидять без світла поки не знайдуть утічку на землю? а там кілометри кабелів і чи взагалі правомірно це.
ИМХО я його на вводі не ставлю проте можливо я не правий?

Якраз ПЗВ на вводі спрацьовує не при невеликому витоку, як ви написали, а навпаки -- при значному (100 або 300 мА). ПЗВ на вводі ставлять для захисту від пожежі. В принципі вимога правомірна, але і обов"язковості в нормах немає.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Передбачити встановлення пристроїв захисного відключення типу ПЗВ
у ввідному РЩ-0,4 кВ обє'кта.
Скорее имеется ввиду установка УЗО на распределительных линиях, питающие холодильное оборудование и пр. розетки.
На вводе ставить УЗО для торгового центра нет смысла.
що за звір такий реле захисту від імпульсних перенапруг (РН) ?
есть реле напряжения со встроенным УЗИП
« Останнє редагування: 26 Травень 2011, 09:51:25 від *Андрей* »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
обленерго зазвичай пише такий пункт: Передбачити встановлення пристроїв захисного відключення типу ПЗВ
облэнерго это пишет, ибо думает что установка УЗО обезопасит их от кражи электроэнергии.
В квартирных щитах у нас требуют обязательную установку УЗО на вводе в щиток.(хоть счетчики прямого включени NP-06 и имеют встроенное УЗО)
Для торговых центров с большой мощностью на вводе ставить УЗО нет смысла.
Ставят как правило на в воде в распределительные щитки, как защиту от пожара, но и это есть необязательным (я не ставлю).
Ну естественно  див. автоматы на розетки и прочее.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
що за звір такий реле захисту від імпульсних перенапруг
1.Про реле я перший раз чую, в нормах євимоги встановленн "Пристрою Захисту від Імпульсних Перенапруг" (ПЗІП), але цей пристрій відноситься до системи блискавкозахисту.
навіщо у ввідному РЩ 0,4 кВ ПЗВ (УЗО) торгівельного центру
2. Про встановлення на вводі ПЗВ теж перший раз чую. Дефіренційний струм спрацьовування ПЗВ необхідно разроховувати відповідно до вимог ПУЕ. Можливо мова ішла про встановлення ПЗВ на лінії що відходять. Бо встановлення ПЗВ на деяки споживачі категорично заборонено.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вимога про встановлення ПЗВ на вводі (захист від пожежі) я зустрічав тільки для жител і ніде не написано що ПЗВ потрібно передбачати в громадських будівлях.
А як реле напруги з контактором? Його необхідно ставити на вводі? І як його ставити бо для нього немає місця в стандартному ввідно-розподільному щиті?

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 1 947
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть расцепители минимального напряжения которые устанавливаются к вводным автоматам. Какой у вас вводной автомат?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
на вводі 320 A. мені не подобається розчіплювач мінімальної напруги бо після відновлення параметрів мережі його потрібно вмикати вручну.
То все таки хтось ставить на вводі реле напруги або щось подібне?
« Останнє редагування: 27 Травень 2011, 23:23:25 від il85 »

Offline BEN LaDEN

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
УЗО с током утечки 300 мА расчитано на рабочий ток примерно 300 А, а у тебя вводной автомат на 320 А. Поэтому УЗО ставить нельзя. А вместо реле защиты от имп. перенапр. поставь ОПН типа В+С исполнения для установки на DIn-рейку.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
УЗО с током утечки 300 мА расчитано на рабочий ток примерно 300 А, а у тебя вводной автомат на 320 А. Поэтому УЗО ставить нельзя. А вместо реле защиты от имп. перенапр. поставь ОПН типа В+С исполнения для установки на DIn-рейку.

ПЗВ можна поставити і на 400 А (струм стікання 300 мА - 1А) (ставляться трансформатори струму) так що поставити не проблема. Питання в доцільності їх установки. Я для себе вирішив що ставити їх небуду (встановлю окремо для різних споживачів).
Ставити ОПН типа В+С нема необхідності тому що кабельний ввід в будівлю, а ТПшка захищена своїми розрядниками.
Для мене залишається відкритим питання встановлення реле напруги на вводі ?

pchelkan

  • Гість
вообще то реле напряжения на вводе дает возможность контроля в случае перегрузки в системе и вариант на отключение потребителей

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПЗВ можна поставити і на 400 А (струм стікання 300 мА - 1А) (ставляться трансформатори струму) так що поставити не проблема.
Не согасен:
Quote (selected)
ПУЭ 2.8.15. Суммарная величина тока утечки сети с учетом подключенных  стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должна превышать 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токе утечки электроприемников их нужно принимать из расчета 0,3 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Если учитывать только ток нагрузки то УЗО 300мА может работать при токах нагрузки до 320А, но если учесть токи утечки всей сети, то УЗО будет постоянно срабатывать.
Далее - если поставить УЗО на вводе ГРЩ или ВРУ - существует большая вероятность его срабатывания, что может привести к отключению потребителей 1категории.
Quote (selected)
ПУЭ 2.8.14. Запрещается установка УЗО для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (выключение противопожарной сигнализации и т.п.).

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если учитывать только ток нагрузки то УЗО 300мА может работать при токах нагрузки до 320А, но если учесть токи утечки всей сети, то УЗО будет постоянно срабатывать.
Далее - если поставить УЗО на вводе ГРЩ или ВРУ - существует большая вероятность его срабатывания, что может привести к отключению потребителей 1категории.
Quote (selected)
ПУЭ 2.8.14. Запрещается установка УЗО для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (выключение противопожарной сигнализации и т.п.).

Тут я з Вами також непогоджусь да УЗО на 300 мА непотяне тому я вказав ще реле з струмом стікання 1А - для нього 400А не проблема.
Я ніколи не ставлю УЗО в колах І категорії відгалуження виконується до УЗО або реле напруги, зразу після лічильника або ввідного апарата.

TOOL

  • Гість
Имею горький опыт установки УЗО на вводе в жилой дом было такое требование в Одессе лет 5 назад может больше. В результате оно осталось только для видимости. Так как отключение всего стояка регулярно, всех забибикало.  А относительно требований РЭС по установке реле перенапряжений не обосновано. Так как защищается конечный потребитель на распределительная сеть.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут я з Вами також непогоджусь да УЗО на 300 мА непотяне тому я вказав ще реле з струмом стікання 1А - для нього 400А не проблема.
il85, а смысл в таком УЗО?

 