двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« : 25 Травень 2011, 10:46:42 »
Доброго дня, такой вопрос, при проектировании ВЛ-10 кВ по населенной местности дал запас провода 5% на провес, вязку и т.д., подскажите, входит ли в эти проценты провод для двойной вязки на опора П10-2? Перерасход провода вышел 200 кг....

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #1 : 25 Травень 2011, 10:55:13 »
3.407.1-143.1.28   -  якщо хочеш порахувати точно.

я даю 5% і все. ще ніколи не жалілись на нестачу провода.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #2 : 25 Травень 2011, 10:56:32 »
Перерасход провода вышел 200 кг
якщо довга лінія, то чому б і ні?

Offline Захар

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #3 : 25 Травень 2011, 10:59:01 »
У меня тоже раньше не жаловались, но сейчас в нашем облэнерго за каждый лишний метр удавятся, а на двойную вязку выходит около  5м на опору, и если вся линия проходит по нас. местности, то за 5% процентов выходит и очень

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #4 : 25 Травень 2011, 12:22:47 »
Захар,
на двойную вязку выходит около  5м на опору
из практики на двойное крепление максимум 3*1,5=4,5м. и на вязку провода (крепление к изолятору) 1,5м. и того 6м. опора. Где то процентов 10 минимум.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Захар

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #5 : 25 Травень 2011, 12:48:16 »
вот-вот, а кроме 5% процентов нигде ничего не порписано и что делать?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #6 : 25 Травень 2011, 13:13:31 »
и того 6м. опора

знову ж таки вертаюсь до
3.407.1-143.1.28
згідно табл.1  -  2,2 м на одну в"язку * 6шт = 13,2м. Але якого провода!! -  алюмінієва в"язальна проволока діам. 2,8-3,8мм. Якщо перевести в кг, то, швидше за все, не буде і 3%, не кажучи вже про
Где то процентов 10 минимум

Offline Захар

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #7 : 25 Травень 2011, 13:22:17 »
3.407.1-143.1.28 - вязка с использованием скобы СШ2, а мне нужно проводом, есть какой-то документ который указывает, входит двойная вязка в 5% или нет?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #8 : 25 Травень 2011, 13:28:45 »
а мне нужно проводом
Другий варіант. "С помощью проволочной вязки ВШ-1"


"Нехитрі" підрахунки показують 0,12-0,18 кг на одну опору (6 ізоляторів). От і пора***те відсотки до загальної ваги провода.

offtop:
пора***те - від дієслова рахувати
 :D
« Останнє редагування: 25 Травень 2011, 13:31:43 від sashkomtm »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #9 : 25 Травень 2011, 18:37:43 »
sashkomtm,
швидше за все, не буде і 3%
блин я обшибся взяв длину провода в пролете 50м, а там же его 3*50=150. Так и будет около 4%
К стати подмотку на провод ни кто не делает ;)
« Останнє редагування: 25 Травень 2011, 18:41:57 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю