двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« : 25 Травень 2011, 10:46:42 »
Доброго дня, такой вопрос, при проектировании ВЛ-10 кВ по населенной местности дал запас провода 5% на провес, вязку и т.д., подскажите, входит ли в эти проценты провод для двойной вязки на опора П10-2? Перерасход провода вышел 200 кг....

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #1 : 25 Травень 2011, 10:55:13 »
3.407.1-143.1.28   -  якщо хочеш порахувати точно.

я даю 5% і все. ще ніколи не жалілись на нестачу провода.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #2 : 25 Травень 2011, 10:56:32 »
Перерасход провода вышел 200 кг
якщо довга лінія, то чому б і ні?

Offline Захар

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #3 : 25 Травень 2011, 10:59:01 »
У меня тоже раньше не жаловались, но сейчас в нашем облэнерго за каждый лишний метр удавятся, а на двойную вязку выходит около  5м на опору, и если вся линия проходит по нас. местности, то за 5% процентов выходит и очень

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #4 : 25 Травень 2011, 12:22:47 »
Захар,
на двойную вязку выходит около  5м на опору
из практики на двойное крепление максимум 3*1,5=4,5м. и на вязку провода (крепление к изолятору) 1,5м. и того 6м. опора. Где то процентов 10 минимум.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Захар

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #5 : 25 Травень 2011, 12:48:16 »
вот-вот, а кроме 5% процентов нигде ничего не порписано и что делать?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #6 : 25 Травень 2011, 13:13:31 »
и того 6м. опора

знову ж таки вертаюсь до
3.407.1-143.1.28
згідно табл.1  -  2,2 м на одну в"язку * 6шт = 13,2м. Але якого провода!! -  алюмінієва в"язальна проволока діам. 2,8-3,8мм. Якщо перевести в кг, то, швидше за все, не буде і 3%, не кажучи вже про
Где то процентов 10 минимум

Offline Захар

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #7 : 25 Травень 2011, 13:22:17 »
3.407.1-143.1.28 - вязка с использованием скобы СШ2, а мне нужно проводом, есть какой-то документ который указывает, входит двойная вязка в 5% или нет?

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #8 : 25 Травень 2011, 13:28:45 »
а мне нужно проводом
Другий варіант. "С помощью проволочной вязки ВШ-1"


"Нехитрі" підрахунки показують 0,12-0,18 кг на одну опору (6 ізоляторів). От і пора***те відсотки до загальної ваги провода.

offtop:
пора***те - від дієслова рахувати
 :D
« Останнє редагування: 25 Травень 2011, 13:31:43 від sashkomtm »

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: двойная вязка на ВЛ-6/10 кВ
« Reply #9 : 25 Травень 2011, 18:37:43 »
sashkomtm,
швидше за все, не буде і 3%
блин я обшибся взяв длину провода в пролете 50м, а там же его 3*50=150. Так и будет около 4%
К стати подмотку на провод ни кто не делает ;)
« Останнє редагування: 25 Травень 2011, 18:41:57 від inspektorpo »
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 