Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Столкнулся с проблемой: на объекте по ТУ требуется запроектировать резервную линию от дизель-генератора. Объект -  детский садик в селе, порождаемый жуткой реконструкцией старого здания, на ограниченой площадке. Так что куда там запихивать генераторную - ума не приложу. Скоро будем решать эту проблему вместе с заказчиком, для чего неплохо было бы иметь под рукой нормативную документацию по этому вопросу.
Подскажите пожалуйста какие-нибудь нормативные документы по размещению и оборудованию генераторов и генераторных, а то я что-то ничего толкового не нашел. В крайнем случае, хоть растолкуйте где их можно ставить и какие там требования по отводу газов, звукоизоляции и т. д.

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Дизель-генератор в садике
« Reply #1 : 25 Травень 2011, 14:40:42 »
Тут на форуме была тема посвященная генераторным и требованиям к ней.

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1426
« Останнє редагування: 25 Травень 2011, 14:45:34 від NeON2K »
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дизель-генератор в садике
« Reply #2 : 25 Травень 2011, 14:46:00 »
Подскажите пожалуйста какие-нибудь нормативные документы по размещению и оборудованию генераторов и генераторных

НТПД-90

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Дизель-генератор в садике
« Reply #3 : 25 Травень 2011, 14:50:31 »
Так что куда там запихивать генераторную - ума не приложу.
ДБН В.2.5-23:2010
2.11 У спальних корпусах різних установ, у дошкільних навчальних закладах, у навчальних корпусах загальноосвітніх, середніх, вищих навчальних закладів та ПТУ, у закладах охорони здоров'я розміщення вбудованих і прибудованих ТП, КТП, ДЕС, ЗРП не допускається.

 