Ви зазначаєте, що "... в блискавкозахисті головне ... а, також, обмежити доступ в будівлю по інженерних мережах (внутрішній блискавкозахист)."
Насправді, ми не в змозі ОБМЕЖИТИ затікання частини струму блискавки досередини будівлі або споруди інженерними комунікаціями. Причина у законі Ома, де потенціал на уземлювачі залежить від його опору і струму блискавки (а це десятки кА). Отже, під дією цього потенціалу опиниться все, що має бути до нього приєднане з огляду на електробезпеку. Єдине, що ми в змозі (і повинні) зробити - створити надійні шляхи затікання того струму і зменшити різницю потенціалів. Відомо, що погані контакти та переобтяжені струмом проводи створюють небезпеку загорянь та вибухів. Тому у табл. 19, 20 ДСТУ з блискавкозахисту подано мінімальні перерізи з'єднувальних проводів. А у міжнародних нормах (про які Ви згадуєте) є вимога провадити типові випробування злучників на здатність витримати імпульс струму у 50 кА (літера "N" - normal) або 100 кА (літера "H" - high).
Єдине, що ми не можемо приєднати гальванічно - жили провдів живлення і передавання даних. Але то вже ми надто далеко відійшли від теми прокладення проводів покрівлею з металочерепиці...