Привіт всім.
Ситуація наступна. Від стержньового блискавкоприймача іде струмовідвод (сталь кругла діам. 10 мм), який потім спускається по фасаду будинку в землю. Але як його прокласти на ділянці по покрівлі, якщо покрівля з металочерепиці? Його ж треба ізолювати від металочерепиці, правильно? Можливо існують якісь спеціальні пристрої (стійки чи ізолятори)?

Я в блискавкозахисті не дуже якщо чесно  :-[ . Тому буду вдячний за відповіді  beer

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але як його прокласти на ділянці по покрівлі, якщо покрівля з металочерепиці?
стержньового
стрижньового :D
Есть кровельные держатели проволоки для черепицы (каталог 2010-2011 OBO Battermann)
Если металлочерепица коньковая, то такое:
« Останнє редагування: 21 Травень 2011, 13:00:19 від *Андрей* »

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
стрижньового :D

пофіг  :D

Есть кровельные держатели проволоки для черепицы (каталог 2010-2011 OBO Battermann)

Дякую  :thumbsup: Піду вивчати каталог Бетермана.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ой, я немного ошибся, то кровельный держатель молниеприемного стержня для коньковой кровли. А там в каталоге уже дальше есть куча разных держателей для проволоки.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да....и еще: не используйте круглый проводник диаметром 10 мм-его очень тяжело ровнять...Катанка диаметром 8мм -это то,что вам надо: http://catalog.obo-bettermann.com/catalogue/catalogue.do?favOid=tbs_190726&act=showIO&forward=showProductGroupView&action=showManyProducts&lang=de&catId=TBS артикул №5021081
« Останнє редагування: 22 Травень 2011, 18:39:19 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Від металочерепиці ізолювати нетреба.
У Бетермана є тримачі, артикул зараз непомню (каталога нема під рукою).
Переріз катанки можна зменшити.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Від металочерепиці ізолювати нетреба.

Зрозуміло. Але незрозуміло чому? Адже при потраплянні блискавки в блискавкоприймач тоді виходить потенціал появляється на всій покрівлі. А так як сталеві ферми покрівлі приєднуються до ОСЗП, то виходить що струм блискавки тече в землю не тільки через струмовідвід, а і через провідник ОСЗП. Це допускається?  Чи металочерепиця не проводить струм?
Може хтось пояснить? Ви вже вибачте за моє невігластво:) 
« Останнє редагування: 22 Травень 2011, 20:41:46 від O.S. »

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S.

Так Ви десь праві - сам колись над цим думав.
Покрівля може бути блискавкоприймачем якщо має достатню товщину, але металочерепиця тонковата.
Спеціально  до системи блискавкозахисту я її не приєдную - покриваю сіткою.
На мою думку в блискавкозахисті головне забезпечити максимальне розтікання та відвід у землю, а, також, обмежити доступ в будівлю по інженерних мережах (внутрішній блискавкозахист).
Звичайно, система блискавкозахисту може перетинатся з ОСЗП і не тільки в точці на ГЗШ, але її енергія ТЕОРЕТИЧНО має йти найкоротшим шляхом у землю. А ми маємо цей шлях забезпечити надійністю та безпекою.

Взагалі, кажуть, закордонні аналоги нашого ДСТУ набагато об'ємніші - може там і краще описано процеси.
Вищенаписане - моя думка

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., VitO, на мой взгляд, тут получается определенная колизия: здание защищается малниеприемной сеткой, уложеной на кровле, при этом сам материал кровли не может прринматься как молниеприемник в виду недостаточной толщины. Но закрипив проволоку на металической кровле на неизолированых креплениях мы присоединяем кровлю к системе уравнивания потенциалов.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Звичайно, система блискавкозахисту може перетинатся з ОСЗП і не тільки в точці на ГЗШ, але її енергія ТЕОРЕТИЧНО має йти найкоротшим шляхом у землю. А ми маємо цей шлях забезпечити надійністю та безпекою.
Не только теоретически,но и ПРАКТИЧЕСКИ! Ток течет по пути наименьшего сопротивления(по молниеспускам в землю).
Но закрепив проволоку на металлической кровле на неизолированных креплениях мы присоединяем кровлю к системе уравнивания потенциалов.
хм...да мы и должны в принципе это сделать-кровля то МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ!(а вдруг естественные соединения кровли с,например каркасом здания, не обеспечивают нормальный контакт?... Так что ХУЖЕ, от того что мы положим сетку на неизолированных держателях, мы не сделаем.
Да и САМОЕ ГЛАВНОЕ:сетка лежит ВЫШЕ кровли(благодаря высоте держателей),и она первая должна на себя принять молнию,а не кровля...а наша задача обеспечить нормальный,с необходимым сопротивлением,токоотвод.
немного по теме:мы, например, всегда все молниеспуски привязываем металлическому каркасу здания (обычно внизу на цоколе)-это тоже присоединение к системе уравнивания потенциалов ...
« Останнє редагування: 25 Травень 2011, 00:11:02 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

AzowWlad

  • Гість
у меня теща мыслит как и вы, чтоб не заземленная стиралка не билась током, поставила ее на резиновый коврик.
все металлические элементы  кровли должны быть присоединены к молниеотводам, чтоб даже наводки от молнии уходили в землю

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
      Шановний VitO,

      Ви зазначаєте, що "... в блискавкозахисті головне ... а, також, обмежити доступ в будівлю по інженерних мережах (внутрішній блискавкозахист)."
      Насправді, ми не в змозі ОБМЕЖИТИ затікання частини струму блискавки досередини будівлі або споруди інженерними комунікаціями. Причина у законі Ома, де потенціал на уземлювачі залежить від його опору і струму блискавки (а це десятки кА). Отже, під дією цього потенціалу опиниться все, що має бути до нього приєднане з огляду на електробезпеку. Єдине, що ми в змозі (і повинні) зробити - створити надійні шляхи затікання того струму і зменшити різницю потенціалів. Відомо, що погані контакти та переобтяжені струмом проводи створюють небезпеку загорянь та вибухів. Тому у табл. 19, 20 ДСТУ з блискавкозахисту подано мінімальні перерізи з'єднувальних проводів. А у міжнародних нормах (про які Ви згадуєте) є вимога провадити типові випробування злучників на здатність витримати імпульс струму у 50 кА (літера "N" - normal) або 100 кА (літера "H" - high).
      Єдине, що ми не можемо приєднати гальванічно - жили провдів живлення і передавання даних. Але то вже ми надто далеко відійшли від теми прокладення проводів покрівлею з металочерепиці...

 