Автор Тема: Детские вопросы  (Прочитано 4150 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Виктория8899

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 62
  • Country: ru
  • Я не волшебник, я только учусь!!!
    • Перегляд профілю
    • Awards
Детские вопросы
« : 20 Травень 2011, 15:28:26 »
Очень прошу помочь, вопросы детские, а объяснить некому(((
Кому не сложно-объясните!
Чем отличается перфорированный лоток от не перфорированного? Какие лотки можно использовать во влажном помещении? Во влажном помещении лоток можно или нельзя закрывать крышкой?
В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?
Хочу использовать аварийные ЛЛ комбинированного включения, но не могу подобрать к ним обычные ЛЛ, чтобы внешне так же выглядели-может кто-то уже использовал такую систему-подскажите какие светильники выбирали?
Не судите строго)))я еще совсем маленькая и зеленая, и мало что умею)))

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #1 : 20 Травень 2011, 15:35:04 »
Чем отличается перфорированный лоток




от не перфорированного?



лотки кабельные


лотки лестничные
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #2 : 20 Травень 2011, 15:38:15 »
Какие лотки можно использовать во влажном помещении? Во влажном помещении лоток можно или нельзя закрывать крышкой?

http://www.bpks.ru/content/view/1404/
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #3 : 20 Травень 2011, 15:42:13 »
В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?

Может встали не с той ноги ? А может муж с детьми что-то с компьютером "нахимичил"?  :D
Если Вы имели ввиду это :

то это Кабельные короба
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 324
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #4 : 20 Травень 2011, 15:46:41 »
Хочу использовать аварийные ЛЛ комбинированного включения, но не могу подобрать к ним обычные ЛЛ, чтобы внешне так же выглядели-может кто-то уже использовал такую систему-подскажите какие светильники выбирали?

Вот так и я: ищу что-нибудь важное по работе, а поиск выдает одних только девок с титьками, совсем что-то с гуглёй стало... Ох, уж эти айтишники!  :D :D :D

а Вам сюда:
http://www.electro-mpo.ru/card18962.html

ПыСы: Кстати, платье свадебное у Вас красивое!  :thumbsup:
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #5 : 20 Травень 2011, 17:50:18 »
Какие лотки можно использовать во влажном помещении?

Я использую Беттерманновские http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1269 смотрите каталог..... горячецинкованные (FT) или двойной гарячей цинковки(DD-дабл дип).....есть еще и нержавеющие,но цена антинародная....
« Останнє редагування: 20 Травень 2011, 17:58:40 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #6 : 20 Травень 2011, 17:52:00 »
а поиск выдает одних только девок с титьками
нет такого поискового запроса, которому не соответствовал бы, хотя бы один порносайт  :D
я знаю не все, а только половину

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #7 : 20 Травень 2011, 18:00:15 »
Во влажном помещении лоток можно или нельзя закрывать крышкой?
Перфорированный можно,сплошной- нельзя.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #8 : 20 Травень 2011, 18:03:34 »
В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?
Пластиковых лотков я еще не встречал....а вот пластиковых КОРОБОВ навалом...Смотрите у ДКС например... Лоток от короба отличается именно наличием крышки у последнего!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #9 : 20 Травень 2011, 18:11:53 »
Хочу использовать аварийные ЛЛ комбинированного включения, но не могу подобрать к ним обычные ЛЛ, чтобы внешне так же выглядели-может кто-то уже использовал такую систему-подскажите какие светильники выбирали?

Вот ссылка на сайт компании производящей аварийные блоки для светильников таких брендов как Филипс и Осрам: http://www.awex.eu/index.php?id_kat=74&lg=RU В зависимости от применяемого балласта (ЭПРА) в светильнике, вы скачиваете с указанного сайта схему подключения аварийного блока и переподключаете практически любой светильник с ЛЛ. Достаточно заказать отдельно светильник и отдельно аварийный блок...монтажники подключат сами.Если заказывать светильники с уже встроенным аварийным блоком,то это выйдет гооооораздо(100-150 евриков!) дороже(я имею ввиду дорогие брендовые светильники).
« Останнє редагування: 20 Травень 2011, 18:17:32 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #10 : 21 Травень 2011, 09:16:38 »
Во влажном помещении лоток можно или нельзя закрывать крышкой?
Перфорированный можно,сплошной- нельзя.
Здравствуйте все. По ПУЭ (Россия) таблица 2.1.2  в графе "Открытые электропроводки" предпоследний абзац, - "Помещения всех видов и наружные установки" -" На лотках и в коробах с открываемыми крышками" - почти все провода и кабели. То есть лотки сплошные по идее не должны выполняться с не открываемыми крышками, или их название -"короб глухой" а не лоток. Вывод (солгасно ПУЭ) - можно.
С уважением.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #11 : 21 Травень 2011, 09:30:45 »
В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?

Пластиковых лотков я еще не встречал


ZoloS9479 тут ссылочку выкладывал в моей теме.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #12 : 21 Травень 2011, 09:34:39 »
... Лоток от короба отличается именно наличием крышки у последнего!
Здравствуйте всегда. Есть дополнение... Сейчас многие выпускают лотки с крышками... Лоток не является защитой от механических повреждений, а короб является, так как короба должны выполняться из листовой стали толщиной не менее 1,5мм, а крышки к лоткам - толщиной 0,5-0,7мм или из консервной жести. (см. определения "ЛОТОК" и "КОРОБ" по ПУЭ - Россия, п. 2.2.10, и п.2.1.11)
Вывод (лично мой)- если производитель изделие называет "ЛОТОК", то он не может служить защитой от механических повреждений, если  "КОРОБ", то он гарантирует, что кабельная продукция проложенная в ней будет защищена от механических повреждений.
С уважением ко всем.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #13 : 21 Травень 2011, 09:42:25 »
...В электромонтаже в поиске ввожу пластиковый лоток-выдает металлические лотки. Что я не так делаю?
Здравствуйте уважаемая "Виктория8899 ".  Думаю, что пластиковые лотки по определению ПУЭ (Россия) не могут быть на сегодня выполнены.  См. п.2.1.11 Цитата " ... Лотки должны изготовляться из несгораемых материалов. ..." Конец цитаты.
С уважением.

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Детские вопросы
« Reply #14 : 21 Травень 2011, 10:33:09 »
ZoloS9479 тут ссылочку выкладывал в моей теме.
Спасибо за информацию по пластиковым лоткам (забугорного производства). С ответом №13 поторопился. Требуется переработка  (пересмотр) ПУЭ п.2.1.11 т.к. вышел ГОСТ Р 52868-2007, где похоже допускают производство лотков из пластика.
С уважением.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю