Автор Тема: Согласование проекта  (Прочитано 4092 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласование проекта
« : 20 Травень 2011, 09:57:09 »
Относим проект на согласование, энергоснабжающая организация выдает замечания по проекту, мы их устраняем, возвращаем проект на повторное согласование, а они выдумывают совсем новые замечания. Это правомерно? Может есть какие-то нормы, регламентирующие кол-во согласований проекта?. Кто сталкивался, подскажите.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #1 : 20 Травень 2011, 10:50:11 »
кол-во согласований проекта

до повного усунення зауважень   :)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #2 : 20 Травень 2011, 10:52:32 »
Относим проект на согласование, энергоснабжающая организация выдает замечания по проекту, мы их устраняем, возвращаем проект на повторное согласование, а они выдумывают совсем новые замечания.
А не проще самим поговорить с проверяющим чему бумагами перебрасываться?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #3 : 20 Травень 2011, 10:54:27 »
zazikstealth, денежку так просят >:( или хотят проектирование под себя подгрести. На счет норм не слышал. Но таким способом можно избавится от проектной организации: раз принес - замечание, два... три..., а потом накатают писмицо в орган который выдал лицензию с просьбой рассмотреть соответствие проектной конторы и укажут на многочисленные, неоднократные нарушение норм и попросят аннулировать лицензию.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline zazikstealth

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 146
  • Country: ua
  • Ыч
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #4 : 20 Травень 2011, 11:29:36 »
денежку так просят  или хотят проектирование под себя подгрести.
вы как в воду смотрите  :)

просто слышал, что есть ДБН по согласованиям (ну или какой-то другой норматив) и возможно он уже отменен... но все же хотелось почитать его.

Offline alex_1503

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 324
  • Country: ru
  • http://firehelp.org.ua/forum/
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #5 : 20 Травень 2011, 11:29:55 »
Quote (selected)
потом накатают писмицо в орган который выдал лицензию
или же наоборот - самим написать письмо в вышестоящую организацию, мол что это за "эксперты" там сидят, что не могут сразу провести экспертизу проекта :D
Фактически они сразу должны выявить все замечания, а не "вылавливать" их постепенно. Если такое происходит - можно смело обжаловать квалификацию экспертов!!!!

Что написал, то написал
(с) Понтий Пилат

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #6 : 20 Травень 2011, 11:39:23 »
zazikstealth, яка це стадія проектування? Якщо робочка (Р), то ось пункт з ДБН А.2.2-3:

9.8 Погодження проектних рішень організаціями, визначеними законодавством, управліннями міс­тобудування та архітектури і експлуатуючими службами здійснюються в одній інстанції зазначеного органу у термін до 15 днів, якщо законодавчими та іншими нормативними актами не передбачені інші строки.
Робоча документація, виконана відповідно до затвердженої стадії, погодженню не підлягає, крім інженерних мереж, що погоджуються з місцевими експлуатуючими службами, ресурсопостачальними організаціями, якщо є відхилення від вимог технічних умов, наданих ними.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #7 : 20 Травень 2011, 14:33:22 »
alex_1503,
не могут сразу провести экспертизу проекта
, а это не экспертиза, это согласование проекта и только :) И на сколько я понимаю на соответствие требованиям ТУ ну и по учету.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #8 : 23 Червень 2011, 13:25:53 »
Проще пообщаться напрямую с тем, кто пишет замечания и выяснить все.
Если упрямый - пойти к его начальнику и пообщаться с ним.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #9 : 23 Червень 2011, 17:22:51 »
Андрюха РЗА,  так может получится если Вы постоянный (клиент),  думаю не безоплатно. Як кажуть: - "время - деньги".
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #10 : 24 Червень 2011, 09:12:09 »
Просто у нас в Киеве в Киевэнерго тоже частенько пишут замечания только из-за того, что мы смотрим на одно и то же разным взглядом или читаем один и тот же пункт норм по разному. Как правило, в разговоре с инженером эта ситуация разрешается, ну а если нет, то идем выше, вплоть до Десятника. И вопрос решается в ту или иную сторону.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #11 : 28 Листопад 2011, 10:30:58 »
Есть цех ООО "ХХХ", есть 2 ТУ на 2 ввода, 1 ввод от сетей облэнерго(10кВ), 2 ввод от местной ПС35/6кВ(не облэнерговской, согласовываем ВЛ-6кВ с РЭС так как пересекаем и сближемся с их сущ.ВЛ-10кВ ХХХ)
Получил замеченаия от РЭСа:
1. Переоборудование сущ. опоры №128 по ВЛ-10кВ ХХХ не согласовывалось с РЭС в процессе проектирования, на этой же опоре, которая яв-ся границей балансовой ответственности не предусмотрено установку отключающего пункта 10кВ, который служил бы РКТП.
Чем это нормируется? Где почитать? Просто от отпаечной опоры до проект. КТП 40метров, и в КТП предусмотрен разъединитель. Или же тут дело в том что это граница балансовой отвественности?
2. При проектировании основного источника питания ВЛ-6кВ от ПС35/6кВ прохождение данной ВЛ не согласовывалось на МЕСТНОСТИ с РЭС в проекте предусмотренно сближение проект.ВЛ-6кВ и сущ.ВЛ-10кВ ХХХ от 4-5м парралельно проходяще ВЛ, что крайне не желательно и создают проблемы при ремонте и обслуживании ВЛ-10кВ ХХХ так как необходимо будет отключать проект.ВЛ-6кВ, а значит цех ООО"ХХХ" останется без напряжения на длительно время.
Это как везти гл. инженера РЭСа туда? И на пальцах ему все показывать? Зачем тогда делается проект? :D
Для наглядности прикладываю картинку

Offline Саша85

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 168
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #12 : 28 Листопад 2011, 11:00:17 »
Это как везти гл. инженера РЭСа туда?
Я вважаю що так, тому що можуть бути "нюанси" на місцевості
Якби ми вчились так, як треба, То й мудрість би була своя.  А то заліземо на небо: «І ми не ми, і я не я, І все те бачив, і все знаю,

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #13 : 28 Листопад 2011, 13:12:07 »
Замечания РЭС правильные. Неграмотно выполнено ответление от 128 опоры, согласно типовика 3.407.1-143 нужно на расстоянии 8-10 метров от створа магистрали ставить анкер с разъединителем, расстояние между линиями (существующей и проектируемыми) должно быть не менее высоты опоры, табл. 2.5.36 ПУЭ   

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Согласование проекта
« Reply #14 : 28 Листопад 2011, 13:26:21 »
Неграмотно выполнено ответление от 128 опоры, согласно типовика 3.407.1-143 нужно на расстоянии 8-10 метров от створа магистрали ставить анкер с разъединителем
Согласен что неправильно и необходимо анкерную опору ещё, но зачем там разъединитель? Единственный аргумент - граница балансовой принадлежности, но в каких нормах это указано?
не менее высоты опоры, табл. 2.5.36 ПУЭ
Это видел, но в таблице также указано - в стесненных условиях, между крайними проводами 2,5м. Наличие забора, который нах-ся чуть ниже проектируемой ВЛ можно считать стесненными условиями?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю