Есть цех ООО "ХХХ", есть 2 ТУ на 2 ввода, 1 ввод от сетей облэнерго(10кВ), 2 ввод от местной ПС35/6кВ(не облэнерговской, согласовываем ВЛ-6кВ с РЭС так как пересекаем и сближемся с их сущ.ВЛ-10кВ ХХХ)
Получил замеченаия от РЭСа:
1. Переоборудование сущ. опоры №128 по ВЛ-10кВ ХХХ не согласовывалось с РЭС в процессе проектирования, на этой же опоре, которая яв-ся границей балансовой ответственности не предусмотрено установку отключающего пункта 10кВ, который служил бы РКТП.
Чем это нормируется? Где почитать? Просто от отпаечной опоры до проект. КТП 40метров, и в КТП предусмотрен разъединитель. Или же тут дело в том что это граница балансовой отвественности?
2. При проектировании основного источника питания ВЛ-6кВ от ПС35/6кВ прохождение данной ВЛ не согласовывалось на МЕСТНОСТИ с РЭС в проекте предусмотренно сближение проект.ВЛ-6кВ и сущ.ВЛ-10кВ ХХХ от 4-5м парралельно проходяще ВЛ, что крайне не желательно и создают проблемы при ремонте и обслуживании ВЛ-10кВ ХХХ так как необходимо будет отключать проект.ВЛ-6кВ, а значит цех ООО"ХХХ" останется без напряжения на длительно время.
Это как везти гл. инженера РЭСа туда? И на пальцах ему все показывать? Зачем тогда делается проект?

Для наглядности прикладываю картинку