Автор Тема: Проектирование магазинов с ДГУ  (Прочитано 3154 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

vital71

  • Гість
Здравствуйте коллеги! Прошу помочь в следующем вопросе. Есть магазин  продовольственных и непродовольственных товаров на мощность 70 кВт по 380 В. 3-я категория надежности от снабжающей организации и размер 1400 кв. метров. Подскажите, нужно ли устанавливать на такой магазин ДГУ(дизель) и вообще от скольки кв. метров он должен устанавливаться? Слышал 2-а варианта от 1500 и от 10 кв. метров. Заранее благодарен! :)

vital71

  • Гість
Re: Проектирование магазинов с ДГУ
« Reply #1 : 17 Травень 2011, 19:31:00 »
Ошибочка закралась: от 1500 и от 100 кв.метров.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование магазинов с ДГУ
« Reply #2 : 17 Травень 2011, 20:18:28 »
на мощность 70 кВт по 380 В. 3-я категория надежности от снабжающей организации
смысл установки дизеля?
Слышал 2-а варианта от 1500 и от 10 кв. метров.
что за варианта, что это?

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование магазинов с ДГУ
« Reply #3 : 17 Травень 2011, 20:41:46 »
Слышал 2-а варианта от 1500 и от 10 кв. метров
Я не знаю таких норм.. ДГУ ставится если это прописано в ТЗ заказчиком, и только по его желанию. 3я категория ДГУ не предусматривает.
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование магазинов с ДГУ
« Reply #4 : 17 Травень 2011, 21:35:48 »
Согласно Российских СП-31-110 (табл 5.1), электроснабжение данного магазина должно осуществляться по II-й категории надежности. Не думаю, что в Украинских нормах, сказано другое.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline 090

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 26
  • Повідомлень: 264
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование магазинов с ДГУ
« Reply #5 : 17 Травень 2011, 22:54:49 »
Согласно Российских СП-31-110 (табл 5.1), электроснабжение данного магазина должно осуществляться по II-й категории надежности.
Всё верно...СП31-110 рулит)))
Спор на форуме не по делу - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно идиот.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 951
  • Повідомлень: 9 403
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проектирование магазинов с ДГУ
« Reply #6 : 18 Травень 2011, 10:48:34 »
Согласно Российских СП-31-110 (табл 5.1), электроснабжение данного магазина должно осуществляться по II-й категории надежности
Согласно ДБН - тоже. Но если это склад-магазин и сам магазин меньше 250м2, а остальная площадь - склад, то вполне может быть и трейтья.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: