Автор Тема: Маслоприемние ТМ-630  (Прочитано 2757 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

dilettante

  • Гість
Маслоприемние ТМ-630
« : 30 Травень 2011, 11:34:36 »
Добрый день,
вопрос:
должен ли быть организован маслоприемник в отдельно стоящей ТП для трансформатора ТМ-630кВА (вес масла 430кг )?
Quote (selected)
ПУЕ . 4.2.95. В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения ПС, в камерах силовых трансформаторов, масляных выключателей и других маслонаполнеиных аппаратов с массой масла либо другого
экологически безопасного жидкостного диэлектрика в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже должен выполняться порог или пандус для удержания полного объема жидкости.
При массе масла либо негорючего экологически безопасного жидкостного диэлектрика в одном баке более 600 кг необходимо устраивать приемник жидкости
получается что не нужен ?


Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемние ТМ-630
« Reply #1 : 30 Травень 2011, 19:56:26 »
а ТП проектируется с перспективой развития мощности до 1000 кВА? Если да то лучше предусмотреть

Offline sheff_26

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемние ТМ-630
« Reply #2 : 30 Травень 2011, 23:05:01 »
В типових проектах на ЗТП потужністю до 630 кВА і включно маслоприймальних приямків не передбачено... і по факту їх теж не роблять для таких трансформаторів

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Маслоприемние ТМ-630
« Reply #3 : 02 Червень 2011, 14:08:30 »
Киевэнерго требует, чтобы и размеры камер были как под 1000 кВА, и маслоприемники под них обустраивать - опять же под "перспективу". насколько правомочны подобные требования - большой вопрос.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 