Автор Тема: Тепловыделение источников освещения  (Прочитано 3784 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день.

Интересуюсь тепловыделением источников освещения, в частности, люминесцентными лампами (светильники встраиваются в подвесной потолок).

В ДБН В.2.5-23-2003 был пункт

3.58 Розрахунок систем опалення та вентиляції приміщень повинен виконуватись з умови, що вся електрична енергія, спожита джерелами світла, перетворюється в тепло (1 кВт?год відповідає 864 Ккал).
 
Люмінесцентні світильники з розсіювальними решітками, вбудовані в підвісні стелі, 48 % теплової енергії виділяють у освітлюване приміщення, та 52 % - у простір над стелею, а люмінесцентні світильники з розсіювачами - відповідно 40 % і 60 %.

В ДБН В.2.5-23-2010 этот пункт отсутствует. ДБН В.2.5-23-2003 не действует.

Каким способом теперь определить тепловыделение люминесцентных ламп?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 406
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробуй поискать в нормативной литературе для ОВК

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы ориентировался все таки на ДБН В.2.5-23-2003, хоть и недействующий - ОВ-шникам, в общем то по барабану, откуда вы взяли свои цифры. Из новой редакции ДБНа освещение исчезло потому, что в свое время появился ДБН В.2.5-28-2006 "Естественное и искусственное освещение", но он, к сожалению не дал ответы на все вопросы
я знаю не все, а только половину

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДСТУ-Н Б.А.2.2-5:2007, п.5.8  и один из примеров п. Д.2.6.3
« Останнє редагування: 04 Квітень 2011, 13:10:48 від *Андрей* »

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да, думаю, это подойдет. Спасибо.

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
извините. а не подскажите, как данный же вопрос можно решить для РФ?
 :-[
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: